账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: pilifeng

【已解决】[求助]求07SD101-8电力电缆井设计与安装

[复制链接]
发表于 2008-10-12 00:44:48 | 显示全部楼层

回复:【已解决】[求助]求07SD101-8电力电缆井设计与安装

[em175]gdx8785朋友,非常感谢,我下载完了!
发表于 2008-12-1 15:45:23 | 显示全部楼层

回复:【已解决】[求助]求07SD101-8电力电缆井设计与安装

<P>我也是,下载了,解压失败.</P>
<P>怎么回事?</P>
     
发表于 2008-12-1 22:14:49 | 显示全部楼层

回复:【已解决】[求助]求07SD101-8电力电缆井设计与安装

没问题啊,楼上的各位下载后按照顺序重新编号为1,2,3。。。。。然后一起解压缩就可以了
发表于 2008-12-2 11:07:06 | 显示全部楼层

回复:【已解决】[求助]求07SD101-8电力电缆井设计与安装

<P>粗略的看了下,有直通,弯通,三通,四通电缆井,手孔井,集水坑的做法.</P>
<P>说说不足</P>
<P>1.不管是铸铁盖板,还是混凝土盖板,都是与地坪平齐,实施过程都是高出地坪50~100.(平齐的水随便就进去了)</P>
<P>2.集水坑的做法太单一,全部是自然蒸发的情况.(应该加上井内排管,独立集水坑的做法)</P>
<P>3.排水的坡度没有体现出来.</P>
<P>4.直爬梯的表示及做法(深点的话难道直接跳进去不成?)</P>
<P>5.图籍上支架安装的间距均为800(拐弯呢?)</P>
<P>6.室内电缆井与可拆卸电缆井的做法(此点非常遗憾,图籍应该改名叫室外电力电缆井设计与安装,命名很不严谨!)</P>
     
发表于 2008-12-31 14:43:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-2 22:53:59 | 显示全部楼层

回复:【已解决】[求助]求07SD101-8电力电缆井设计与安装

我收下了, 去看看有啥区别!!!我收下了, 去看看有啥区别!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 18:06 , Processed in 0.056687 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表