账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 886|回复: 13

[求助] 请问大佬 总安装容量怎么理解

[复制链接]
     
发表于 2025-5-12 14:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是一个照明配电箱的系统图,仅有L1、L2两相两个回路供电,分别是0.7kW、0.2kW,然后我看这个老师写的是安装容量。请问“安装容量”是什么概念?


我一般好像是写2.1kW(最大相的3倍),那我这个是总计算容量而不是安装容量是吧?

照明配电箱1

照明配电箱1

照明配电箱2

照明配电箱2
发表于 2025-5-12 14:51:02 | 显示全部楼层
你这个最大相的三倍是计算容量
     
发表于 2025-5-12 16:52:03 | 显示全部楼层
某回路的安装容量:该回路所有设备铭牌上额定安装功率代数和。
     
发表于 2025-5-12 18:03:56 | 显示全部楼层
安装容量,就是设备容量之和,不管单相三相什么的,是客观存在的量值。
计算容量(视在功率S),三相负荷不平衡时,取最大相值乘以三,是基于最大相电流的等效参数。
     
 楼主| 发表于 2025-5-14 15:16:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-12 14:51
你这个最大相的三倍是计算容量

十分感谢!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢?
     
 楼主| 发表于 2025-5-14 15:18:14 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-5-12 16:52
某回路的安装容量:该回路所有设备铭牌上额定安装功率代数和。

多谢指点!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢?
     
 楼主| 发表于 2025-5-14 15:24:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-12 18:03
安装容量,就是设备容量之和,不管单相三相什么的,是客观存在的量值。
计算容量(视在功率S),三相负荷不 ...

多谢指点!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢?
     
发表于 2025-5-14 15:51:37 | 显示全部楼层
一般写安装容量和计算电流,你要把计算负荷、功率因数和需要系数等都写上去也可以。
     
发表于 2025-5-15 14:22:35 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2025-5-14 15:18
多谢指点!请问如果要是写的话,箱子参数一般是写计算容量还是安装容量呢? ...

安装功率啊
     
发表于 2025-5-15 14:26:41 | 显示全部楼层
最好标明计算负荷、计算电流等参数。
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:19:43 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-14 15:51
一般写安装容量和计算电流,你要把计算负荷、功率因数和需要系数等都写上去也可以。 ...

十分感谢!
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:25:33 | 显示全部楼层

十分感谢!
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:28:32 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-5-15 14:26
最好标明计算负荷、计算电流等参数。

嗯嗯好的谢谢
     
发表于 2025-5-17 10:26:02 | 显示全部楼层

计算负荷、计算电流用于选择导线和整定保护开关,安装容量用于计算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 06:58 , Processed in 0.075679 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表