账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1210|回复: 13

请教一个车库电井问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-25 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图专家意思我们每个防火分区设的电井是配电室(他意思没有上下贯通不算电井),要求配电柜前操作通道满足1米5的要求(现在建筑做法净深只有700,门全开做检修) 请教一下大家住宅车库每个防火分区这个不能当做电井只能做成配电室吗
11.png
发表于 2025-4-25 14:20:39 | 显示全部楼层
要我看你这个也是配电小间
     
发表于 2025-4-25 14:37:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-25 14:20
要我看你这个也是配电小间

这个按配电室看,净深也不满足要求吧
发表于 2025-4-25 15:25:55 | 显示全部楼层
Chousicong 发表于 2025-4-25 14:37
这个按配电室看,净深也不满足要求吧

不满足,不设配电柜,用挂墙的配电箱,前面距离也不够
发表于 2025-4-25 16:06:28 | 显示全部楼层
配电室跟电井的要求有什么不同嘛这是在玩什么文字游戏,净深跟上下贯不贯通有什么必然联系。大部分电井都是兼做配电间的,单独敷设电缆的电缆井反倒在建筑行业不多见。
发表于 2025-4-25 16:08:46 | 显示全部楼层
柜前1.5m是变电所内低压室低压配电柜的布置要求,其他场所的配电箱柜没有这个要求,满足0.8m就可以。
     
发表于 2025-4-25 16:14:27 | 显示全部楼层
建议审图公司开除此人!
     
 楼主| 发表于 2025-4-25 18:04:55 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-25 16:08
柜前1.5m是变电所内低压室低压配电柜的布置要求,其他场所的配电箱柜没有这个要求,满足0.8m就可以。 ...

这个距离能不能按民标8.11.5条:当建筑物平面受限制时,可利用公共走道满足操作距离的要求,但竖井的进深不应小于0.6m
     
发表于 2025-4-25 23:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
设置配电间,而不是电井。个人感觉这个图片这个就是有问题的,同意审图的看法
     
发表于 2025-4-26 13:22:21 | 显示全部楼层
本来就不应该写做电井~
     
发表于 2025-4-26 17:35:07 | 显示全部楼层
你这确实太扁了啊,为了检修开这么多门不合理,每个防火分区弄个5~10平方配电间还是很容易的啊
     
发表于 2025-4-27 11:33:59 | 显示全部楼层
不知道电井和配电间有什么区别,改个名字吧,净深要求0.8m,如果利用通道作为检修空间也可以,只是你这门开的看着有点怪呢
     
发表于 2025-4-28 23:02:12 | 显示全部楼层
个人认为这种做法没什么问题,房间名称改成配电间确实更合适一些
     
发表于 2025-4-29 09:55:58 | 显示全部楼层
改为配电(小)间才更合适,电气竖井一般都认为是上线有贯穿部位。这个确实太扁了,配电箱前留有1.5m的操作距离更合适,何况还是车库,不差那么一点空间的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 09:12 , Processed in 0.071709 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表