账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 清风山岚

[问题探讨] 主备用电源问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-19 00:25:38 | 显示全部楼层
不考虑,那么多末端双电源开关,不可能每个都检测
     
 楼主| 发表于 2025-4-19 09:56:34 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-4-18 11:35
所以还是要在首端设市电和柴发总ATSE,后面再设末端ATSE。

项目比较大,类似一个开闭所带三个副配房,市电和柴发总设ATSE这个项目中不适用把
     
 楼主| 发表于 2025-4-19 09:59:09 | 显示全部楼层
我想了方案,发电机的启动信号为“火灾发生”。即火灾发生了,火灾报警系统给柴发信号,无论此时市电有没有断电,柴发都启动,大家觉得这样是否可以行。
     
发表于 2025-4-19 21:38:25 | 显示全部楼层
清风山岚 发表于 2025-4-19 09:59
我想了方案,发电机的启动信号为“火灾发生”。即火灾发生了,火灾报警系统给柴发信号,无论此时市电有没有 ...

应该不行,市电停电时,即使没有火灾发生,柴油发电机也要启动并供电
     
发表于 2025-4-20 10:35:00 | 显示全部楼层
火灾信号or变压器低压侧主开关失压跳闸信号作为发电机的启动信号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 10:17 , Processed in 0.075647 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表