官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
daihao119119 发表于 2025-3-21 15:15 变电所发热量提资:变压器1%,变频器3%,直流屏500W/台,低压柜500W/台,补偿柜4W/台,高压柜300W/台,环网 ...
dqaq 发表于 2025-3-25 08:48 低压柜500W/台偏高太多。即使有加热除湿设备,也没这么大,也不会一直开。补偿柜4W/台不可能,太小。电容 ...
daihao119119 发表于 2025-3-25 08:55 dq老师,你们一般是怎么提资的,低压柜、补偿柜按多少提资合适呢?还是打包总的估一个参数提资? ...
dqaq 发表于 2025-3-25 09:05 基本就是3#的提法。打个包。
daihao119119 发表于 2025-3-25 09:44 假设一台变压器空载损耗+负载损耗是8335W,“再按15%左右估算配电装置有功损耗”的意思是8335*0.15=1250. ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2025-3-25 12:35 就是这样。现在变压器能效普遍提高了,建议将15%改成20~25%。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页