账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2437|回复: 14

[问题探讨] 关于市电监测

[复制链接]
     
发表于 2025-3-19 09:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 不代表 于 2025-3-19 09:45 编辑

1、独立设置的消防泵房,集中电源的市电监测线引自哪里?

2、仅有应急照明为消防负荷(三级负荷)的单体,市电监测线引自哪里?(集中电源的供电也是引自总柜的,无消防独立进线)
     
发表于 2025-3-19 09:54:26 | 显示全部楼层
1.引自泵房普通照明配电箱。
2.引自单体进线总柜
     
发表于 2025-3-19 10:10:24 | 显示全部楼层
集中电源的市电受电点在哪里?
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:30:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-19 10:10
集中电源的市电受电点在哪里?

1、受电点就是泵房的双电源柜
2、受电点就是总柜
     
发表于 2025-3-19 10:38:33 | 显示全部楼层
1.独立泵房里面也没有完整的非消防负荷,我觉得可以不做市电监测
2.三级负荷的消防负荷,又只有应急照明,没火灾报警,那得采用非集中控制型了,就不需要市电监测了
     
发表于 2025-3-19 10:39:30 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-19 10:30
1、受电点就是泵房的双电源柜
2、受电点就是总柜

如果是集中电源的市电监测,而非项目供电的市电监测,那应该监测集中电源接受市电的位置。你说的这两点,都是项目的市电受电点,不是集中电源的市电受电点。
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:39:36 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-3-19 10:38
1.独立泵房里面也没有完整的非消防负荷,我觉得可以不做市电监测
2.三级负荷的消防负荷,又只有应急照明, ...

2,有火警
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:45:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-19 10:39
如果是集中电源的市电监测,而非项目供电的市电监测,那应该监测集中电源接受市电的位置。你说的这两点, ...

其实就是1的情况是只有消防电,没普通电
2的情况是市电和消防电合一的,三级负荷允许这样搞
发表于 2025-3-19 10:58:29 | 显示全部楼层
非集中控制系统不需要市电监测线,集中电源主供电本身就是引自日常照明电源。
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 11:02:29 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-3-19 10:58
非集中控制系统不需要市电监测线,集中电源主供电本身就是引自日常照明电源。 ...

集中控制
发表于 2025-3-19 11:06:35 | 显示全部楼层

采用集中系统的理由是什么?如果是集中控制系统,那日常照明回路从哪个箱子出,电源检测线接就接哪个箱子。
     
发表于 2025-3-19 11:10:48 | 显示全部楼层
其实逻辑清晰就好了,应急照明市电检测其实就是非消防应急照明的用的。那不就是普通照明失电的时候启动吗?那不就是检测应急照明普通照明配电箱吗?
三级消防负荷单体,应急照明要是集中电源非集中控制,可以检测可以不检测,检测就是自动启动非消防应急照明。不检测就是手动启动,按情况设置
     
发表于 2025-3-19 11:12:53 | 显示全部楼层
集中控制型应急照明系统需设市电检测线。市电检测线设置原则是:非火灾情况下,当某部位普通照明断电后自动点亮该部位的应急照明。也就是说,某部位应急照明的市电检测线应引自该部位普通照明的配电回路。
     
发表于 2025-3-19 11:23:12 | 显示全部楼层

我感觉,市电监测主要是为了非火灾状态下的应急点亮,如果只是三级负荷,总箱上消防和非消防在一块,集中电源本身就要求在主电源断电后转入蓄电池点亮,也是不需要另外设置市电监测的
     
发表于 2025-3-19 11:33:12 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-19 10:30
1、受电点就是泵房的双电源柜
2、受电点就是总柜

1.好像没地方接,不过我个人感觉可以接双电源柜
2.接总柜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 03:25 , Processed in 0.058137 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表