[行业标准] JGJ46电子版 带条文说明

  [复制链接]
     
发表于 2025-3-19 09:24:50 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-3-19 09:11
说下个人理解,请Dqaq老师批评指正。
本标准中,两个名词解释,摘录如下,蓝色字体。2.1.25 隔离变压器 i ...

      采用隔离变压器作电源,是实现电气分隔的手段之一。二次不能接地是电气分隔防护的要求,不是说隔离变压器二次一定不能接地。隔离变压器也不一定只用于电气分隔防护,还可用于衰减雷电电涌、构造另类接地系统等目的。
      该标准这段话,前面一直在说特低电压,所以我严重怀疑它原本是想说PELV,但没说明白。怎么改?无法妄议。因为它到底想说什么问题,我都没看明白。如果真是在说电气分隔作电击防护,那真是草菅人命。

点评

非常感谢Dqaq老师解答! 我再好好琢磨想想。  发表于 2025-3-19 09:53
     
发表于 2025-3-19 11:12:06 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-3-19 08:28
条文2.1.15  “剩余电流  流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值的矢量和。”
我不懂,请教X01oct老师 ...

我本来是想说剩余电流的定义。。。不过我查了几个出处,总感觉都不太对。。。
比如GB/T13955-2017,GB16917.1-2014,GB2900.70-2008,不管这几本是不是都带了“有效值”,但为什么剩余电流必须是有剩余电流装置呢?如果没有装置,就没有剩余电流??电流是依据装置存在的?我不能理解。。。
这规定居然还是iec上来的,我很是疑惑。。。。

点评

非常谢谢X01oct老师解答!  发表于 2025-3-19 11:44
     
发表于 2025-3-19 12:29:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-19 11:12
我本来是想说剩余电流的定义。。。不过我查了几个出处,总感觉都不太对。。。
比如GB/T13955-2017,GB169 ...

       剩余电流的概念,这些年被一帮子二百五玩残了,包括洋人。
       正确的定义早就有,GB2900.71-2008,826-11-19:指在同一时刻,在电气回路给定位置处所有带电导体电流的代数和
      
       这个定义里面,根本不区分电流的波形,直流、交流或其他的波形都行都行。

       民标立异鸣高,将“代数和”改为“相量和”,剩余电流就只剩下正弦交流了。而且只是同一频率下的正弦交流,谐波都挨不上边。因为不同频率的正弦交流电流是不能相量运算的。

       其他的好多更离谱,不多说了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-19 12:40:35 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-3-19 08:28
条文2.1.15  “剩余电流  流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值的矢量和。”
我不懂,请教X01oct老师 ...

       这个定义中,两个大错误。都是低级错误,低级得最多只到大二学生的水平,错得没谱。
       第一个,是基本认知范畴的错误。剩余电流是一种客观存在,不会因有没有剩余电流保护电器而有不同。难道没有消防队,就不会有火灾吗!
       第二个,是基本的电工原理错误。瞬时值是电流时间函数的某个值,哪来相量和?
       电流相量是稳态正弦交流电流的一种数学映射,将正弦波三要素用相量(复常数)的形式体现出来,但频率是默认的,相量并不自带。这样的好处,是实数的时间函数变成了复常数,微分运算于是变成了代数运算。不是玩花活。
     
发表于 2025-3-19 14:14:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-19 12:40
这个定义中,两个大错误。都是低级错误,低级得最多只到大二学生的水平,错得没谱。
       第一 ...

Dqaq老师讲的这些还不全面,有限制条件
我初三就辍学了,斗胆补充如下:
Dqaq老师所讲仅适用于线性时不变系统(Linear Time-Invariant System),以及单一频率的正弦稳态,并且所有信号还必须同频,否则要用傅里叶变换。



     
发表于 2025-3-19 14:33:36 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-3-19 14:14
Dqaq老师讲的这些还不全面,有限制条件我初三就辍学了,斗胆补充如下:Dqaq老师所讲仅适用于线性时不变系 ...

是的是的,补充很到位。你读的那个初中好厉害,初二就会傅里叶变换了
     
发表于 2025-3-19 15:23:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-19 12:29
剩余电流的概念,这些年被一帮子二百五玩残了,包括洋人。
       正确的定义早就有,GB2900.71-2 ...

好神奇,同是GB/T2900系列,.70和.71给的定义居然不一样


截图上面是2900.70给的,下面是2900.71给的,明显71的解释正常了很多
VeryCapture_20250319152244.jpg
     
发表于 2025-3-19 15:26:18 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-3-19 14:14
Dqaq老师讲的这些还不全面,有限制条件我初三就辍学了,斗胆补充如下:Dqaq老师所讲仅适用于线性时不变系 ...

你这是博士水平。。。
     
发表于 2025-3-19 15:53:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-19 15:23
好神奇,同是GB/T2900系列,.70和.71给的定义居然不一样

       GB2900.70是电器附件的电工术语,GB2900.71是电气装置的电工术语。IEC语境下的电气装置,实际上就是系统。所以,70那个定义,似可看成剩余电流概念运用到剩余电流保护电器、且只针对工频交流时所作的一种具象化表述。
       但70这个定义,确实有失专业水准。“矢量和的有效值”,似应为“相量和的模”。
       现直流系统也广泛采用RCD,哪来什么矢量和。
     
发表于 2025-3-19 15:55:52 | 显示全部楼层
发现IEC的有些术语,槽点明显。有时候连术语定义的基本规则,都是混乱的。所以感慨,最优秀的专业人员,已经不在电气工程领域。
     
发表于 2025-3-19 16:32:31 | 显示全部楼层
       剩余电流的定义,我看到的大致不下十个。GB2900.71这个应该是最准确、最科学的。比较权威的,比如《简明IEC电力技术双解词汇》,是中国电力企业联合会标准化中心编的,定义更离谱,但又不能说它有错。
       比如其中一个定义为“等于各相电流之和的电流。这不就是3倍的零序电流吗,但对于高压的三相三线制系统,这又没错。还有个定义为“三相系统中三个线电流瞬时值的总和”,也是同样问题。在电力行业专家们眼里,低压系统可忽略。
       但这种定义中,“剩余”的含义体现在哪里?