[问题探讨] ‌在计算LED灯的功率时,要考虑镇流器‌的功耗吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-10 11:04:37 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-10 10:56
请教一下,用于道路照明的300瓦LED灯,300瓦是指LED灯的总功率还是LED灯发光器件的功率? ...

       这个得看产品样本。到底是路灯灯具300W,还是装进去的那盏LED灯300W。如果是后者,还要看那盏灯是另配驱动电源,还是自带驱动电源。
     
发表于 2025-3-10 11:05:39 | 显示全部楼层
自家买过三盏LED灯,大家分别看一下模块功率、灯具功率是什么。
     
发表于 2025-3-10 11:07:23 | 显示全部楼层
第一盏灯,无外配驱动电源,灯具功率比模块功率多1W。
LED灯具功率大于模块容量.jpg
     
发表于 2025-3-10 11:11:27 | 显示全部楼层
第二盏灯,外配驱动电源,但一体装配。商品标称功率18W,灯具标称额定功率20W。但模块功率20*1.5W=30W,比额定功率大1.5倍。
LED驱动电源独立但一体装配.jpg
LED灯体标称额定功率.jpg
     
发表于 2025-3-10 11:18:51 | 显示全部楼层
第三盏,驱动电源外挂,商品标称12W。灯具标称12W,驱动电源最大20W,LED模块功率120*0.2W=24W
LED驱动电源外挂.jpg
LED灯具参数12W量.jpg
LED驱动电源参数最大20W.jpg
     
发表于 2025-3-10 11:21:57 | 显示全部楼层
我想说明的是,楼主的问题没有唯一答案,没有通用答案,得根据产品样本来。
不能用理解传统灯具得思维,去理解LED灯具。其中原理上是有不同的,几句话说不清楚。
     
发表于 2025-3-10 11:28:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-10 11:04
这个得看产品样本。到底是路灯灯具300W,还是装进去的那盏LED灯300W。如果是后者,还要看那盏灯是 ...

如此说来,CJJ45-2015/7.1.3条的规定欠妥。