账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2684|回复: 12

[求助] 关于装修图照度计算

[复制链接]
     
发表于 2025-3-4 15:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,配合装饰专业,如何进行主要功能房间的照度计算
在考虑装饰灯具计50%情况下,装饰图普遍超功率密度限值,不同照度要求的房间功率密度甚至一样
1、按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021,只要功率密度限值不超就行,调调系数,满足照度;
2、按《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024第4.1.2条提高一档照度标准,功率密度限值相应提高。之前配合装饰的图没出计算表,外审老师提出可以按这条计算;
3、功率密度限值不超的情况下,照度值上限是多少,参考4.1.5的+20%吗(条文中指出标准照度值为维持照度,属于最低值;本偏差适用的是10个灯以上的场所)
     
 楼主| 发表于 2025-3-4 15:36:54 | 显示全部楼层
通过网盘分享的文件:实施指南-GB/T50034-2024 建筑照明设计标准.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1L0LmNlENog6G3WmtG1znuw?pwd=h883 提取码: h883
     
发表于 2025-3-4 16:53:49 | 显示全部楼层
2、提高一档的理由是啥?
发表于 2025-3-4 17:46:20 | 显示全部楼层
目前只是提了照度满足各场所LPD的要求,规避自己这边的问题,实际严格讲有些事看灯光效果选的灯具,到现场实际实施业主或者领导也会要求加灯改灯的
     
 楼主| 发表于 2025-3-4 18:05:13 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-4 16:53
2、提高一档的理由是啥?

做的是医院的装饰照明,可能是4.1.2第8条提到的建筑等级和功能要求高
     
 楼主| 发表于 2025-3-4 18:09:12 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2025-3-4 17:46
目前只是提了照度满足各场所LPD的要求,规避自己这边的问题,实际严格讲有些事看灯光效果选的灯具,到现场 ...

装饰确实是以实际效果为主,目前沟通的结果是不超通规的功率密度限值
     
发表于 2025-3-4 20:33:42 | 显示全部楼层
我做过一个项目,卫生间,10平米,灯具安装功率2.几kW,我问精装设计:你们做电烤箱呢??
     
发表于 2025-3-4 21:05:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-4 20:33
我做过一个项目,卫生间,10平米,灯具安装功率2.几kW,我问精装设计:你们做电烤箱呢?? ...

是这种浴霸吧?
Bath Heater.png
     
发表于 2025-3-5 14:20:53 | 显示全部楼层

不是,就是普通卫生间,没有淋浴的,精装修照明。。。
     
发表于 2025-3-6 09:37:05 | 显示全部楼层
884550472 发表于 2025-3-4 18:05
做的是医院的装饰照明,可能是4.1.2第8条提到的建筑等级和功能要求高

1、一般建筑就按55015,你医院可能考虑绿建要求等会按50034的目标值来限制SPD。
2、提高一档很难把控,哪些房间提高哪些不提高还是所有房间都提高?根据什么提高。一般不建议自行提高。
3、设计嘛就控制0~20%好了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-6 11:34:21 | 显示全部楼层
请教下,装饰性灯具怎么理解;比如一个办公室装饰画了600x600平板灯、筒灯和灯带,是不是只有灯带算装饰性灯具,不用于主照明,计算LPD时是不是只有灯带功率可以减半计算,平板灯和筒灯要全部计入?
     
 楼主| 发表于 2025-3-6 15:30:18 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-6 09:37
1、一般建筑就按55015,你医院可能考虑绿建要求等会按50034的目标值来限制SPD。
2、提高一档很难把控,哪 ...

好的,感谢
     
发表于 2025-3-7 10:18:04 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 06:58 , Processed in 0.096872 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表