账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2096|回复: 9

[问题探讨] 远距离电动机设备怎么满足接地故障保护

[复制链接]
     
发表于 2025-3-3 17:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50055-2011  2.3.1  交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
一般近距离的接地故障保护采用断路器就可满足,但是远距离的单相短路电流不满足灵敏度校验,断路器无法作为接地故障保护。一般动力负荷采用RCD可否?那消防动力呢?只有加大电缆截面一条路嚒?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来.

查看全部评分

发表于 2025-3-4 10:40:10 | 显示全部楼层
问的很奇怪,到底是要问外供电线路的防护还是电动机的防护,电动机的控制箱与电动机之间能有多远。
     
发表于 2025-3-4 10:51:00 | 显示全部楼层
电动机可以用RCD做接地故障保护。消防设备另说。
电动机绕组角接,无N线,无相中单相短路。因此短路保护灵敏系数校验,用两相短路电流即可。
     
发表于 2025-3-4 10:57:53 | 显示全部楼层
如果在TN系统中用短路保护兼作相保接地故障保护,那方案规划时,就应考虑供电半径不要太大。
发表于 2025-3-4 11:41:21 | 显示全部楼层
还是建议合理规划配电半径,电机采用RCD作为接地故障保护,根据现场经验容易导致设备频繁跳闸
     
发表于 2025-3-4 12:50:45 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2025-3-4 11:41
还是建议合理规划配电半径,电机采用RCD作为接地故障保护,根据现场经验容易导致设备频繁跳闸 ...

跳闸主要是动作值整定不恰当。
如果没有电击防护附加保护的要求,TN系统中RCD动作值可以整定得很大,整定到等于负荷电流都没问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-4 15:30:01 | 显示全部楼层
常规可直接用剩余电流保护型塑壳,剩余电流动作值整定到安培级,别搞毫安级。消防无解,按规范只能加大截面。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-4 15:56:28 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-3-4 10:40
问的很奇怪,到底是要问外供电线路的防护还是电动机的防护,电动机的控制箱与电动机之间能有多远。 ...

有这种情况,比如华北地区干旱,农田灌溉打深井一二百米,潜水泵和电机在井下,控制箱在地面。

     
发表于 2025-3-5 08:10:07 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-3-4 10:40
问的很奇怪,到底是要问外供电线路的防护还是电动机的防护,电动机的控制箱与电动机之间能有多远。 ...

工业企业里配电柜至100多米甚至200多米的电机设备并不少见,并不是都有设就地控制箱的,有的就直接是在配电柜里的回路,电机可以由马保来保护,不是电机的配电设备可以选择电子脱扣器的断路器,用更低的短延时整定来使灵敏度符合要求。
     
发表于 2025-3-5 08:59:58 | 显示全部楼层
计算,计算。计算出三相短路和单相接地,知道结果如何应对一目了然,不能成天泛泛笼统的说来说去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 17:18 , Processed in 0.083690 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表