账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2253|回复: 10

[求助] 报警按钮和警报器

[复制链接]
     
发表于 2025-3-2 17:11:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个高11米大一点的厂房,里面布置了疏散通道,通道上没有墙体,更没有柱子,疏散指示可以采用立柱方式,有图集,那么手动报警按钮和警报器,怎么办,没有见到图集上有立柱安装的,要怎么安装。
     
发表于 2025-3-3 08:47:43 | 显示全部楼层
厂房四周总有柱子吧。中间空地上就不需要了,疏散指示也不需要再中间空地上安装,影响生产
     
发表于 2025-3-3 09:24:03 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-3-3 08:47
厂房四周总有柱子吧。中间空地上就不需要了,疏散指示也不需要再中间空地上安装,影响生产 ...

他的意思是厂房大,中间不布置手报及警报器可能距离就超了,这状况又不好安装,实在不行也只能立柱安装
     
发表于 2025-3-3 10:35:52 | 显示全部楼层
立柱明装就行了。全部穿金属管。

点评

那立柱还需要图纸上出材质和做法吗  发表于 2025-3-3 13:39
     
发表于 2025-3-3 14:46:03 | 显示全部楼层
中间的可以放在消火栓附近
发表于 2025-3-3 14:54:27 | 显示全部楼层
“疏散指示可以采用立柱方式,有图集,”什么图集有这种安装方式,我们做会展建筑时也遇到过类似问题,能截个图嘛?

点评

那你们报警和警报器是怎么处理的,尤其是报警器应做在拐角处,不理这一条吗  发表于 2025-3-3 15:07
疏散照明图集66页  发表于 2025-3-3 15:06
     
发表于 2025-3-4 08:05:24 | 显示全部楼层
肯定可以立柱安装啊,要不然罐区做火灾自动报警是怎么做的
     
发表于 2025-3-4 10:02:46 | 显示全部楼层

参考《建筑安装工程施工图集6 弱电工程》第四版




微信图片_20250304100156.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 07:22 , Processed in 0.068694 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表