账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2176|回复: 4

[求助] 请教变压器的N、PE排可以很小吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-2-9 14:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师,有没有因为变压器出线绝大数都是对称三相设备(电机),单相设备仅为很小的设备和照明,2000的变压器相排选3×(100×10),出口短路电流约为50kA,热稳定公式S≥I/K*根号t,t取0.4s,k取138?,得出S大于等于232mm²,所以PE、N大于232mm²即可吗?要是选0.5倍的相排面积感觉太大了

铜排的k值取138合理吗?
k系数.png
发表于 2025-2-11 11:16:12 | 显示全部楼层
有国标图集常用数据手册19DX101-1可供查询

点评

谢谢您!  发表于 2025-2-11 12:07
     
发表于 2025-2-11 11:33:21 | 显示全部楼层
楼主的问题有两个地方需要明确。
1、变压器桩头到低压开关柜总低断电源侧这段,与总低断负荷侧的母排,热稳定校验时间取值是不同的。前者应该按高压后备保护时间取值,且应考虑非周期分量对发热的影响,体现在时间上加0.05s。
2、母排还有短路动稳定的要求。开关柜内母排,只能按厂家给定的几个规格,按短路峰值电流校验。改变母排截面积后,无法进行动稳定校验。变压器桩头出来那段,如果按标准图集设计,动稳定是满足的,否则需要自己校验。
当然,从原理上看,缩小N和PE排截面积的可能性是存在的。

点评

谢谢您!  发表于 2025-2-11 12:05
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 15:20 , Processed in 0.057537 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表