账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2470|回复: 6

[求助] loft公寓配电箱设置

[复制链接]
     
发表于 2025-1-10 09:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问loft公寓(单层面积只有30左右)需要每层设置配电箱吗,有什么规范可以执行吗?每个公寓内应该预留多少电量的配电箱。l另外租赁型的公寓取电是否取自专变的
     
发表于 2025-1-10 10:06:37 | 显示全部楼层
这种配电箱就只设置在一层就行,里面就按办公和住宅的规范一起考虑,电量就根据里面设备负荷电量加起来考虑就行,根据面积算肯定小了,这种属于非居,要专变。
     
发表于 2025-1-10 12:37:45 | 显示全部楼层
看地方,江苏省的住宅规范,有一条  2)设有洗浴设施卫生间的跃层、阁楼层等应设户分配电箱;
发表于 2025-1-13 11:25:58 | 显示全部楼层
设两台没有必要
发表于 2025-1-13 11:26:30 | 显示全部楼层
现在很多地方,公寓都要求取自公变了
     
发表于 2025-1-14 15:37:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-1-13 11:26
现在很多地方,公寓都要求取自公变了

不是很多地方,而是只要有独立产权就应该用公变。哪怕是纯办公楼
     
发表于 2025-2-8 17:37:42 | 显示全部楼层
设一个配电箱足以,功率就估计嘛,建筑一般都会有个平面布置,大概数下要几个插座回路,每个插座回路2~3kw,分体空调单独算,照明功率也很小可以忽略
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 20:32 , Processed in 0.059771 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表