[求助] 住宅项目业主反馈电梯合闸后一会就跳闸了

[复制链接]
     
发表于 2024-12-22 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变频电梯~,是因为前端总配箱进线处带的300mA剩余电流保护的原因吗。
     
发表于 2024-12-23 07:22:20 | 显示全部楼层
剩余电流可调延时么?或者改成只报警不动作的?

VVVF调速会导致RCD异常动作,可以改改RCD设置试试
     
发表于 2024-12-23 09:02:36 | 显示全部楼层
信息严重不充分。一会儿是多久,每次的一会儿是否一样;跳的哪个闸,还有哪些闸没跳;是电梯不断运行中跳闸还是停止时跳闸;跳闸的低断RCD信号指示器有没有弹出。。。。。。。
     
发表于 2024-12-23 09:04:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-24 09:03 编辑

楼主这“一会”是多长时间?
如果是剩余电流保护误动作应该是电梯一运行就跳。

看了5#的帖子,感觉原来的疑问句表述不够确切,改为肯定句吧。
     
发表于 2024-12-23 10:59:53 | 显示全部楼层
从项目经验上判断,他这个“一会”一般是指电梯运行不久(十分钟内)跳闸,RCD的缘故可能性大。
     
发表于 2024-12-23 15:39:08 | 显示全部楼层
大概率变频和通用RCD的问题
正常应该是变频厂家根据电机和变频特性去配套做专用的RCD
     
发表于 2024-12-23 17:39:05 | 显示全部楼层
假如警察一听说某处发现一具的尸体,立马就推断出谁是凶手,这得是多么神的神探啊!!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-23 18:35:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-12-23 09:04
楼主这“一会”是多长时间?
如果是剩余电流保护误动作应该是一合闸就跳。

Wang66条文师擅长语文语法,无论疑问句或肯定句,统统不着边际。

哪怕陈述句、祈使句、感叹句、否定句、禁戒句, ……,句句离题万里

点评

电气专业造诣能有说俏皮话水平这么高就好了。  发表于 2024-12-24 08:42
     
发表于 2024-12-23 18:41:02 | 显示全部楼层
我知道版主贾老师和Dqaq老师等,是变频问题的真行家。

请老师们聊聊变频与漏保之间的关系,提高众坛友的认识水平。

先说一个身边的简单问题:变频是否可以配漏保?
具体实例:家中的插座漏保30mA,  冰箱和空调都是变频,运行正常,从来不跳闸,为啥呢?

请老师们解答,谢谢!



     
发表于 2024-12-24 08:05:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2024-12-24 08:06 编辑
ShadowShinyui 发表于 2024-12-23 15:39
大概率变频和通用RCD的问题
正常应该是变频厂家根据电机和变频特性去配套做专用的RCD
...

ShadowShinyui老师说的对。
方法1、采用特制的、或智能RCD,其有频率开关特性,在工频时、漏电动作电流是30mA;   在高频时可以上千mA,如下图。
下图摘自该链接,是美国KEB厂家博文。

https://www.kebamerica.com/blog/ground-fault-nuisance-tripping-in-vfd-applications/#:~:text=Not%20all%20ground%20currents

2、采用谐波抑制器/过滤器,能将家中变频空调或冰箱的泄漏电流(mA),控制在个位数。

3、在工业上,采用隔离变压器,隔断RCDVFD,也是一种方法。
DFS-4-B-SK-tripping-current-frequency-response-graph.png
     
发表于 2024-12-27 10:58:22 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-24 08:05
ShadowShinyui老师说的对。方法1、采用特制的、或智能RCD,其有频率开关特性,在工频时、漏电动作电流是30 ...

学到了
方法3里面隔离变压器的容量是不是要比设备容量要大许多?
比如设备100KVA,隔离变压器可能需要200KVA或者到250KVA?
     
发表于 2024-12-27 16:45:58 | 显示全部楼层
论坛中有贾老师和Dqaq老师等变频行家,我是业余菜鸟非专业,试着说下,供批评指正。
隔离变压器容量> 变频器功率 > 设备功率
1、变频器的功率因数受负载影响,如果不配电抗器、不采用多相整流的话,其功率因数并不高、比如0.7,隔离变压器的容量选型时 要考虑到。
2、其它和常规变压器选型一样吧,隔离变压器也允许短期过载运行,隔离变压器的容量 不需要 大很多。