账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1689|回复: 2

[求助] 关于工业厂房内,单独子项消防切非的切断点问题

[复制链接]
     
发表于 2024-12-7 22:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50116第4.10.1条的条文解释:关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。目前手上有个工业改造项目,厂区总变配电间由另一家设计院做,我们只负责其中几个子项建筑内的配电箱及以下的配电设计(含普通负荷,特别重要火灾时不能断电负荷和消防负荷)。这时候是否可以在子项的配电总箱内做消防切非,可以的话,上游需要提供哪些条件?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-12-9 14:39:43 | 显示全部楼层
可以在子项的配电总箱内做消防切非
发表于 2024-12-9 14:41:56 | 显示全部楼层
原则上在变电所切,是怕电缆带电,灭火不利,你这个室外供电的电缆,没有这个约束。且很可能是消防和非消防合一的电缆,更是应该在单体切
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则