账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3276|回复: 5

[求助] 关于GB55024 外露引下线在高2.7m穿管问题

[复制链接]
发表于 2024-12-3 10:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-2022 7.1.8-5

建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或两种方法,防止跨步电压、接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:

1)外露引下线在高2.7m以下部分应穿能耐受100kV冲击电压(1.2/50us波形)的绝缘保护管;

如果明敷引下线2.7m以下穿绝缘保护管,那么该引下线断接卡该如何设置?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-12-3 11:20:02 | 显示全部楼层
能否考虑在距地0.5m处做接线盒,盒内设置断接卡
 楼主| 发表于 2024-12-3 14:00:32 | 显示全部楼层
LLL1798 发表于 2024-12-3 11:20
能否考虑在距地0.5m处做接线盒,盒内设置断接卡

设置类似一个断接卡箱?  但是没有搜到绝缘材料的断接卡箱,还是说这里用个金属的断接卡箱也可以,这里我有些迷茫
     
发表于 2024-12-3 16:11:56 | 显示全部楼层
这个确实很迷惑,本来55057里是自洽的,明敷引下线保护管是在-0.3~1.7m,断接卡设在1.8m刚好。
结果51348路55024里都加了这个2.7m的条文,让人不知道怎么做了
     
发表于 2024-12-3 16:27:43 | 显示全部楼层
可以问下是否有厂家能提供与保护管相同耐压的断接卡箱,这不应该是难事。
如果找不到这种箱子,可将断接卡设在2.7m以上。反正有外墙,搭个梯子上去操作就行了,脚底最多1.5m就够得上,不涉及高空作业问题。
     
发表于 2024-12-3 18:53:15 | 显示全部楼层
断接卡设置在2.8m或者设在地下接地电阻检测井内。按《古建筑防雷工程技术规范》的做法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 07:55 , Processed in 0.075906 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表