账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2268|回复: 4

[问题探讨] 请教空调配电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-11-21 16:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教问题:工业厂房每跨有30台空调射流机组,采用干线方式配电,在不考虑控制方式的情况下是否可行?每台2.2kw的空调射流机组需要配置KB0吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2024-11-22 16:54:06 | 显示全部楼层
一般情况下,空调机组按自带控制箱处理,只需要预留电源至机组控制箱。
涉及到风阀、传感器的控制原理,设计院不清楚原理的话,应该交由厂家配套
     
发表于 2024-11-25 08:01:01 | 显示全部楼层
电机大于等于0.55kW需要过负荷保护,即每台电机需要设置热继电器,电机采用树干配电不能满足要求。
     
 楼主| 发表于 2024-11-25 09:56:17 | 显示全部楼层
受教,感谢各位的指导
     
发表于 2024-11-25 11:13:45 | 显示全部楼层
楼主问的是两个问题。
1、是否能树干式配电?当然可以。
2、是否需要给空调机配控制保护设备?要看空调机本身是否自带这些设备。
技术细节在于:如果空调自带控制箱或控制盒,树干式配电可简化为链式配电,只要台数不超过6台就行。链式配电意味着干线没有分支,而是通过设备的电源接线端子接续,不需要分支配电箱。如果设备台数超过6台,或没有自带控制,则只能采用树干式配电,每个分支处都需要设配电开关、过电流保护和设备的控制电路,以及装这些设备的配电控制箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 09:57 , Processed in 0.066821 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表