账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2644|回复: 9

[问题探讨] 图集上没有消防水泵两用一备星三角的电路图

[复制链接]
     
发表于 2024-11-21 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到这种提资的无法引用图集的需要自己画原理图吗有没有可以参考的
     
发表于 2024-11-21 14:13:21 | 显示全部楼层
首先,图集上的直启方案很鸡肋,水专业就是因为单泵功率不能选得太大才从一用一备升级为了二用一备。意味着两用一备的单泵功率都会很大,不会采用直启方案,偏偏图集只给了一个直启方案。
其次,我研究过图集的这个直启方案,有很多错误,通过简单的继电器这种已经很难处理两用一备的各种逻辑状况了,还不如采用现在成熟的消防设备控制器方案。
     
发表于 2024-11-21 14:19:23 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-11-21 14:13
首先,图集上的直启方案很鸡肋,水专业就是因为单泵功率不能选得太大才从一用一备升级为了二用一备。意味着 ...

图集错误能够指出一下么?想学习一下
     
 楼主| 发表于 2024-11-21 14:48:24 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-11-21 14:13
首先,图集上的直启方案很鸡肋,水专业就是因为单泵功率不能选得太大才从一用一备升级为了二用一备。意味着 ...

能提供下做法吗~
     
发表于 2024-11-21 15:40:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-21 14:19
图集错误能够指出一下么?想学习一下

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=125846
     
发表于 2024-11-21 15:52:00 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-11-21 15:40
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=125846

收到,我去学习一下
     
发表于 2024-11-21 17:24:22 | 显示全部楼层
可以不画,标注设备自带
     
发表于 2024-11-21 17:43:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-11-21 17:45 编辑
hastings 发表于 2024-11-21 14:13
首先,图集上的直启方案很鸡肋,水专业就是因为单泵功率不能选得太大才从一用一备升级为了二用一备。意味着 ...

星三角和全压实际没什么区别。星角转换不进二次。

图集上有个误区。两用一备用实际是同时起两台,超压就泄压。这个玩意挺坑人
     
发表于 2024-11-22 18:09:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2024-11-22 18:12 编辑

消防泵是否设直接启动更合适了?
消防泵应设机械应急启动,此时属于直接启动。24D303-4《消防水泵机械应急启动控制》中,若柴油发电机为消防泵供电,容量需按直接启动校验,那设置星三角启动几乎没意义。
     
发表于 2024-11-25 08:05:42 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-11-22 18:09
消防泵是否设直接启动更合适了?
消防泵应设机械应急启动,此时属于直接启动。24D303-4《消防水泵机械应急 ...

不机械启动才有意义,机械启动只能直启没有降压启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 13:33 , Processed in 0.080892 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表