账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1091|回复: 4

[求助] 电缆压降的考虑

[复制链接]
     
发表于 2024-11-15 18:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前手上有个改造,从后方变压器到码头水泵大概有1000米,现在有一根3*50+2*25的预留电缆,按照380V,压降5%考虑最大可以考虑上15kW的水泵,但是变压器空载时候低压大概按照400V,有5%提升,按照变压器80%负载考虑,变压器本身压降按照2.6%(记得在论坛看到过,不知道具体哪里能查到),22kw水泵压降大概6.8%,是否可以满足启动要求。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-11-15 18:08:33 | 显示全部楼层
配四只有个变压器满载时压降,80%负载压降不知道按多少合适。
     
发表于 2024-11-15 18:45:03 | 显示全部楼层
启动压降与工作压降两回事。
     
发表于 2024-11-15 22:26:05 | 显示全部楼层
配四没有什么满载压降。你的情况如果不严格可以使用,电压低一点,启动慢一点。你都1000米远了,能工作就行了。
发表于 2024-11-16 09:35:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 电气入门学徒 于 2024-11-16 09:38 编辑

还是需要对照配四理想化的试算一下,一是电缆到设备的压降,二是风机水泵的启动;还有很多仿真模拟或者辅助计算软件可以利用一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 19:09 , Processed in 0.077356 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表