账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2058|回复: 2

[求助] UPS的输入电缆选择问题和输出联络开关问题

[复制链接]
     
发表于 2024-11-15 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家如下两个问题:
1、UPS的主输入和静态输入同源的情况下,N和PE可以共用。是否可以随意组合呢?还是哪种组合更好呢?为什么?
比如:主输入:3L+N;旁路:3L+PE。  主输入:3L+PE;旁路:3L+N。
主输入:3L+N+PE;旁路:3L。主输入:3L;旁路:3L+N+PE。
2、UPS的集中手动维护旁路接至UPS输出柜的母排时,按图集,设置有输出联络开关,图集中也解释了,为了便于检修时UPS可以隔离。但是见过几个项目,均没有设置这个开关,可以不设置吗?
1731641686410.png

     
发表于 2024-11-15 11:49:22 | 显示全部楼层
输出联络基本没设置,UPS出线侧的开关就可以实现检修隔离。
     
发表于 2024-11-15 18:10:03 | 显示全部楼层
我一般是主输入:3L+PE;旁路:3L+N,输出联络一般没做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 12:26 , Processed in 0.082017 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表