账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1946|回复: 1

[求助] 采用无线通信的区域火灾报警系统

[复制链接]
     
发表于 2024-11-12 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无线通信模块的设置间距不应大于额定通信距离的 75%,通常额定通信距离是多远
     
发表于 2024-11-14 17:00:25 | 显示全部楼层
楼主的问题我不知道。但这种产品通过消防认证吗?感觉有点不靠谱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 17:13 , Processed in 0.066917 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表