未设置消防控制室的楼栋应急照明需要采用集中控制型系统吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-11-10 22:22:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-8 15:53
看到过不少这种消火栓按钮**系统的叫法,
明明只是消火栓按钮接线的事情,非得叫**系统,这就够高大上了还 ...

嗯,消火栓按钮不能称为火灾自动报警系统。
     
发表于 2024-11-11 09:58:19 | 显示全部楼层
做集中电源非集中控制
     
发表于 2024-11-21 12:31:36 | 显示全部楼层
pigl 发表于 2024-11-6 14:11
在规范组的答疑中,设置消防控制室的场所是指消防控制室集中管理的火灾自动报警系统的保护范围。湖北2024版 ...

你好,答疑是正式回复函吗?

点评

https://mp.weixin.qq.com/s/rhQeOwBCrRDe5syVXNH57g  发表于 2024-11-21 23:12
     
发表于 2024-11-21 12:34:08 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2024-11-8 11:09
没有集中报警系统,消火栓按钮不用管啊,和应急照明更没关系了

确实,按前面的场景,建筑本身都不设主动预警,消火栓按钮不用管,不用消防系统介入,可本身逻辑功能启泵,详见火灾图示图集。
     
发表于 2024-11-22 15:18:49 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-11-5 20:38
最新版的湖北的消防设计指南是明确了设置消防控制室的项目应选择集中控制型系统,其他省份是怎么做的呢? ...

单体建筑设计自动报警,就集中控制,设计没报警的建筑,就非集中控制喽。
     
发表于 2024-11-22 16:54:52 | 显示全部楼层
根据单体建筑的情况来定,而不是根据某一个单体建筑的情况而把别的单体都罗列进去
     
发表于 2024-12-4 09:28:55 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-7 08:14
江苏的,其他楼栋没有火灾报警,所以只做了非集中控制的,其中一栋地下室有火灾报警,所以就做了集中控制 ...

您这个项目做非集中控制的单体内的出入口有没有被审图要求做一个控制按钮?从应急照明集中电源引至本单体出入口方便位置就地控制
     
发表于 2024-12-4 11:19:32 | 显示全部楼层
同意6楼和11楼的看法。
     
发表于 2024-12-9 18:10:25 | 显示全部楼层
单体没有自动报警,就不用做集中控制,同意这种观点。
     
发表于 2024-12-11 09:53:42 | 显示全部楼层
可选择非集中控制型
发表于 2024-12-17 14:46:06 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2024-11-6 16:52
3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列 ...

不能只看集中控制型的自动控制要求,该系统还有手动控制应急启动的要求,请见该规范第3.6.8条。设置在消防控制室的集中控制型系统,重在便于手动控制启动应急疏散指示系统。
大家讨论的焦点,是园区内多栋公共建筑共享一个消防控制室。园区中某个(些)单体建筑存在未设置火灾自动报警系统、但需要设置应急疏散指示系统的情况。
1. 按湖北省的指南,在未设置火灾自动报警系统的楼栋内,可以设置非集中控制型应急疏散指示系统。那么,当火灾时,按GB 51309-2018第3.7.4条,该系统需要有人手动应急启动。在电气设计中就应该体现手动应急启动的内容,且要考虑可操作性。即:火灾时必须有人去启动它。否则后果需要有人来承担。
2. GB 51309-2018并没有明确上述情况下必须采用非集中控制型疏散指示系统。但是在GB 55024-2022-4.5.7条及其条文说明中,却明确了:‘对于一个消防控制室控制范围内的所有公共建筑内的消防疏散照明与疏散指示系统均应在此消防控制室集中控制和状态监视。’
3. 考虑到一个园区共享消防控制室时,其消防设施的日常管理及维护应该是同一组运维管理人员。建议考虑运维管理的便利性,当园区内设置消防控制室时,园区内所有的消防应急疏散指示系统均采用集中控制型。
     
发表于 2024-12-25 10:54:45 | 显示全部楼层
最新版的湖北的消防设计指南是明确了设置消防控制室的项目应选择集中控制型系统