账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] 只有电动挡烟垂壁是否仅设烟感控制箱不设自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-7 14:02:14 | 显示全部楼层
翻阅了十几个省市的消防设计文件答疑,目前山西、海南、四川是明确有文件支持:对于不需要设置火灾自动报警的建筑,当建筑物内有少量需要联动的防火卷帘、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、常开防火门时,可在相关的部位设置联动装置。(可在防火卷帘、挡烟垂壁两侧设置火灾探测器,火灾信号直接接入自带控制箱,控制相关动作)。

点评

阅读量丰富那~  发表于 2024-11-7 16:24
     
发表于 2024-11-7 14:04:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-4 07:58
暖通规范GB51251-2017,这条,审图人提一下,咋办?

针对相关省市出具消防疑问解答明确设置电动挡烟垂壁不需要全部设置火灾报警的,图审再提这条,可以拿相关文件回复。
     
发表于 2024-11-7 14:06:57 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2024-11-7 14:02
翻阅了十几个省市的消防设计文件答疑,目前山西、海南、四川是明确有文件支持:对于不需要设置火灾自动报警 ...

也有好几个省市的只说了防火卷帘、常开防火门、电动排烟窗,没有提电动挡烟垂壁。比如天津、湖北等地。
     
发表于 2024-11-7 14:09:20 | 显示全部楼层
截图一个海南地区的消防设计审查解析
海南.png
     
发表于 2024-11-7 14:57:55 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2024-11-7 14:02
翻阅了十几个省市的消防设计文件答疑,目前山西、海南、四川是明确有文件支持:对于不需要设置火灾自动报警 ...

这也是中国一些规范的奇葩之处。。。

规范条文写得奇葩,没有考虑一些使用场景,然后就出现了一个国标的正式条文,明明写得是“应”,也不是GB/T,然而有些省解释成这样,有些省解释成那样。。。。
国标的严肃性到底体现在哪里了??
     
发表于 2024-11-7 15:07:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-7 14:57
这也是中国一些规范的奇葩之处。。。

规范条文写得奇葩,没有考虑一些使用场景,然后就出现了一个国标的 ...

唉,一个地区一个做法,也只能这样了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 01:23 , Processed in 0.063451 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表