账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2699|回复: 13

[求助] 熔断器的时间电流曲线

[复制链接]
     
发表于 2024-10-22 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是熔断器电流曲线,请问各位老师:1、曲线当中标有两个A的这条黑色线表示啥?过载线吗?还有怎么看?
2、图中标红两个参数Kb=1,N=1.6代表啥意思?

熔断器时间-电流曲线

熔断器时间-电流曲线

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-10-22 11:17:00 | 显示全部楼层
1、是熔断器的额定最小开断电流。
2、请问是哪家的什么型号的熔断器?可看下产品样本是什么意思。
     
发表于 2024-10-22 13:46:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-10-22 14:22 编辑

试着说下,很可能不对,供参考,并请指正。

1、 图中有多条曲线,A---A折线之下,为实线,意为不熔断;
A---A折线之上,为虚线,意为熔断。

2、 关于Kb=1,  N=1.6
估计在原图中,会对KbN做注释。
个人猜测:Kbbasicbase的一个系数;N代表电流区间。
见图中右侧的一列数值:315A350A400A450A500A,  550A,  630A,…….
这些数值乘以1.6,都有对应的数值曲线。

3、如何读?
以额定电流315A的熔断器为例,315A x 1.6 = 504 ≈ 500A
下图的蓝色阴影区315A 500A包围的区域,是可能熔断区
在蓝色阴影区的左侧,是不熔断区,黑色字体标注;
在蓝色阴影区的右侧,为熔断区,红色字体标注。
熔断器电流曲线.png
     
发表于 2024-10-22 14:57:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-10-22 15:00 编辑

按德国厂家部分熔断器参数标注看,N=1.6应该是选择性配合比,Kb=1应该是电动机保护用熔断器的K系数,用于校核短时间内(1h)反复频繁起动情况的修正,该系数最大为1。
但楼主未明确产品来源,不确定是否一定是这样。
     
发表于 2024-10-23 07:30:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-22 14:57
按德国厂家部分熔断器参数标注看,N=1.6应该是选择性配合比,Kb=1应该是电动机保护用熔断器的K系数,用于校 ...

“N=1.6应该是选择性配合比---Dqaq老师的解答专业、清晰、简洁。


     
 楼主| 发表于 2024-10-24 15:07:26 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-10-22 13:46
试着说下,很可能不对,供参考,并请指正。
1、 图中有多条曲线,A---A折线之下,为实线,意为不熔断;在A- ...

A---A折线应该是您说的的意思。但kb,N这两个参数觉得还是要再讨论下
这是bussmann 170M系列熔断器,厂家给资料未标注这两个参数是啥意思。
     
 楼主| 发表于 2024-10-24 15:09:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-22 11:17
1、是熔断器的额定最小开断电流。
2、请问是哪家的什么型号的熔断器?可看下产品样本是什么意思。 ...

bussmann 170M系列快速熔断器,已有的资料未给出相关信息。
     
发表于 2024-10-24 20:50:24 | 显示全部楼层
dwl 发表于 2024-10-24 15:07
A---A折线应该是您说的的意思。但kb,N这两个参数觉得还是要再讨论下
这是bussmann 170M系列熔断器,厂家 ...

       A-A折线真不是这个意思。折线与曲线交点对应的电流,是额定最小开断电流。该电流以下的电流,也可能使熔体熔化并出现断口和电弧,但不能有效开断灭弧,可能导致熔断器爆炸等后果。图中用虚线表示,是指有这样的特性,但不能用。
       看图中数据,应该是限流型、后备型熔断器,只能做短路保护,无法作低过电流倍数的过负荷保护。
     
发表于 2024-10-24 22:04:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-10-24 22:08 编辑
dqaq 发表于 2024-10-24 20:50
A-A折线真不是这个意思。折线与曲线交点对应的电流,是额定最小开断电流。该电流以下的电流,也可 ...

说下个人看法,和Dqaq老师不一样,请批评指正。

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electrical-circuit-protection/bussmann-iec-high-speed-semi-conductors-fuses/eaton-bussmann-series-iec-high-speed-fuses-catalogue-ca135001en-en-gb.pdf
文件较大,无法上传;  这是Eaton Hussmann熔断器样本链接,Page113

Description: ……, high speed fuse, for the protection of DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers.....
这是快速熔断器,用于直流母线、直流驱动、直流整流、IGBT的快速熔断保护。
A---A 折线以上的虚线,代表已经熔断。

另,在样本中未见Kb和N的注释;但有K的说明,还有N=1.5(1000A以上),我还不明白。

     
发表于 2024-10-24 22:48:29 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-10-24 22:04
说下个人看法,和Dqaq老师不一样,请批评指正。
  https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/ele ...

      谢谢提供这个链接。大致翻了下,这个熔断器既能用于直流,也能用于交流,所以横坐标电流才有r.m.s字样。
       AA以上电流会熔断,这个毫无问题。我想说的是AA以下电流也可能会熔断,但不能有效分断,可能产生炸裂等后果。所以,右上角的注释里专门说了,要避免用到时间大于AA(有的写的是tA)的区段。这个区段通常是过负荷保护的区间,这印证了我前面关于这是后备型熔断器,只能用于短路保护的判断。
       你说的快速熔断器,是限流型熔断器的另一种说法,大电流时会快到电流还没上升到峰值就熔断,因此具有了限流和限能功能。
     
发表于 2024-10-24 22:54:36 | 显示全部楼层
截了两个示例图看下
AA说明1.jpg
AA说明2.jpg
     
发表于 2024-10-24 23:01:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-10-24 23:03 编辑
dqaq 发表于 2024-10-24 22:48
谢谢提供这个链接。大致翻了下,这个熔断器既能用于直流,也能用于交流,所以横坐标电流才有r.m.s ...

谢谢Dqaq老师指正,您说的对。

The AA-curve
In connection with the melting curve an AA-designation is given (for aR fuse typesonly).
Melting or loading beyond this curve is forbidden.
This is due to the risk of thermal overload, which might reduce the interrupting capacity of the fuse.
上文摘自附件样本。

eaton-bussmann-series-high-speed-fuses-application-guide-br132015en-en-us.pdf

2.61 MB, 下载次数: 4, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2024-10-30 09:58:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-24 22:54
截了两个示例图看下

非常感谢dqaq老师的讲解,学习了。还有想问下这个170M快速熔断器适用于国内哪个标准?
     
发表于 2024-10-30 12:54:39 | 显示全部楼层
dwl 发表于 2024-10-30 09:58
非常感谢dqaq老师的讲解,学习了。还有想问下这个170M快速熔断器适用于国内哪个标准? ...

这我不清楚。
国内低压熔断器主要标准为GB13539系列,等同IEC60269,你可以通过样本核实一下,这个170M介绍中是否有IEC的这个标准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 11:57 , Processed in 0.123150 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表