[问题探讨] 照明线路最小截面的问题,1.5?2.5?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-7 10:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
也是一个算很基础的问题了,一直以来,默认的照明回路都是做的2.5,配16A开关,在建筑设计一般没人提这个,最近做好几个装饰机电,施工的都在提要改为1.5,查了查规范,除了找到校验什么机械强度的条文勉强解释,好像也没有其他要求必须用2.5了。现场说是能节约不少,不知道各位怎么处理
     
发表于 2024-10-7 10:39:21 | 显示全部楼层
你计算一下电线的载流量就懂了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-7 12:10:57 | 显示全部楼层
Realliu 发表于 2024-10-7 10:39
你计算一下电线的载流量就懂了。

又一个自以为是的大聪明?
     
发表于 2024-10-7 14:03:57 | 显示全部楼层
载流量,灵敏度,开关配合等,1.5有时候当然是可以的。
     
 楼主| 发表于 2024-10-7 15:36:06 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-7 14:03
载流量,灵敏度,开关配合等,1.5有时候当然是可以的。

以前用BV线,还可以说载流量的问题,现在用BYJ了,1.5载流量也能匹配了,感觉没得必要什么回路都用2.5了
发表于 2024-10-8 08:27:57 | 显示全部楼层
别的行业不太清楚,SH/T3192-2017 条文7.3.2要求:照明配电导体,应采用铜芯电缆或电线,绝缘电压不应低于450V/750V,截面不应小于2.5mm2
     
发表于 2024-10-8 08:37:26 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2024-10-7 15:36
以前用BV线,还可以说载流量的问题,现在用BYJ了,1.5载流量也能匹配了,感觉没得必要什么回路都用2.5了 ...

啥载流量可以匹配了?您详细说说?
     
发表于 2024-10-8 08:41:17 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2024-10-7 15:36
以前用BV线,还可以说载流量的问题,现在用BYJ了,1.5载流量也能匹配了,感觉没得必要什么回路都用2.5了 ...

另外,灵敏度算过没?大多数情况灵敏度可能有问题
发表于 2024-10-8 08:51:21 | 显示全部楼层
住宅建筑电气规范,照明、插座分支线不小于2.5(60平以下的照明,不小于1.5)
发表于 2024-10-8 08:52:43 | 显示全部楼层
住宅设计规范,分支线路不小于2.5
     
发表于 2024-10-8 09:15:42 | 显示全部楼层
GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》7.1.2条条文说明:参照现行国家标准《标准电压》 GB/T 156 及《中低压直流配电电压导则》GB/T 35727 制定。以回路功率500W作为电压选择的分界线是基于目前室内照明回路配线一般采用铜芯2.5mm 绝缘导线。若确有需要,经计算后适当放大导线规格可考虑放宽此限制。DC±110V 三线制直流系统的优点是可以在末端通过简单的手段同时使用两个电压,常用于大型变电站直流系统,目前在民用供电中较少。

GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.14条及一些接地要求:对保护导体有2.5的限制要求
     
发表于 2024-10-8 09:26:04 | 显示全部楼层
1.规范有要求
2.和甲方说,1.5的线很容易断,到时候更换很麻烦的,2.5的线其实也贵不了多少。
一般来说甲方就不会再提要求了
     
发表于 2024-10-8 10:33:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 845245015 于 2024-10-8 10:36 编辑

让一个保洁员去节约公司成本,他唯一能做的就是盯着员工上厕所用了多少手纸。
降低投资成本,提高有效投资是一个综合性系统性问题,揪着这点照明线的钱不放就知道控成本的人是个外行或入行小白
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-10-8 16:32:52 | 显示全部楼层
做设计的话还是要以规范为依据,如果是施工可以按照设计的参数来,到灯具接线盒后转为1.5的线径,就是常说的主线是2.5