[求助] 请教下这个电力线路运行分析的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-30 17:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2024-9-30 17:15 编辑

各位老师好:请教下这个电力线路空载时运行分析的问题
1.根据下图中架空线电缆数据,架空线路总体是显感性的。

2.U1=Iy2×(R+jwL-j/wC),其中R+jwL-j/wC肯定是显感性,即阻抗角a大于0。Iy2的相量角度为90度。

3.U1=Iy2×(R+jwL-j/wC),那U1应该位于第二象限才对啊,与实轴正方向的夹角为90+a。为什么图中的U1位于第一象限呢?
相量图.png
架空线数据.jpg
电路图.png
     
 楼主| 发表于 2024-9-30 17:18:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-9-30 17:19 编辑

可能图片跟问题叙述的不太清楚,主要意思就是Iy2方向是90度,U1=Iy2×(R+jX),那么U1应该位于第二象限,为何书中是第一象限,但是电压相量位于第二象限似乎又有悖于常理,这里搞不懂了。谢谢各位老师!
     
发表于 2024-10-4 15:45:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-9-30 17:18
可能图片跟问题叙述的不太清楚,主要意思就是Iy2方向是90度,U1=Iy2×(R+jX),那么U1应该位于第二象限,为 ...

有几个地方有点问题。
1、U1=U2+Iy2×(R+jX),而不是U1=Iy2×(R+jX)。
2、U1=Iy2×(R+jwL-j/wC),空载条件下是对的。但表2-4中并联参数单位为电纳,即wC,单位西门子。倒数换算成阻抗,才是1/wC,单位欧姆,远大于电抗欧姆值。所以(R+jwL-j/wC)是负值。
     
发表于 2024-10-4 19:09:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-4 15:45
有几个地方有点问题。
1、U1=U2+Iy2×(R+jX),而不是U1=Iy2×(R+jX)。
2、U1=Iy2×(R+jwL-j/wC),空 ...

上面“1”可能是我理解错了,你说的JX,可能指空载时的j(wL-1/wC)。我将jX理解成jwL了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-4 22:42:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-4 15:45
有几个地方有点问题。
1、U1=U2+Iy2×(R+jX),而不是U1=Iy2×(R+jX)。
2、U1=Iy2×(R+jwL-j/wC),空 ...

一针见血,感谢老师,原来电力线路是呈容性的!