账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8966|回复: 7

[问题探讨] 19DX101-1建筑电气常用数据4对对绞电缆规格问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-24 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
19DX101-1建筑电气常用数据中第14-2页中4对对绞电缆规是否选择数据不合适?和第14-24页中注释说明电缆光缆外径草靠第14-2页,根据第14-2页中数据计算槽盒内电缆根数不对,前后冲突,请各位同行指点一下,图集中数据是否进行勘误下。
举例:槽盒选择100*50mm的规格,其截面积为5000平方毫米,按照50%的截面利用率,即按照2500平方毫米计算,再根据第14-2页中6类非屏蔽4对对绞电缆截面积为201平方毫米,估算6类非屏蔽4对对绞电缆的根数为2500/200=12.5根,明显和第14-24页中给的参数不符。
虽然第14-2页中有注释说明选用较大者,但6类非屏蔽4对对绞电缆直径16mm是什么概念?YJV-5*6的电缆粗细,比常用的签字笔都粗。

14-2

14-2

14-24

14-24

6-39

6-39


本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-9-24 11:07:56 | 显示全部楼层
之前算弱电线槽填充率也发现了这个问题,一直担心被人按14-2提填充率的强条。
     
发表于 2024-9-24 11:31:03 | 显示全部楼层
这个19版图集数据确实离谱, 我之前用厂家给的数据对比过,他这个图集上面规格基本是别人厂家的三倍,相反04版跟厂家数据倒是接近的,还有综合布线图集20X101-3也基本能对上;另外,网线也有国标,那上面的数据跟19版也是差得离谱
     
发表于 2024-9-24 15:44:18 | 显示全部楼层
这个出过更正的


VeryCapture_20240924154340.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-24 16:04:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-9-24 15:44
这个出过更正的

更正版哪里有?
     
发表于 2024-9-24 16:15:05 | 显示全部楼层

不记得了,可能在郎主的群里看到过,我是自己贴了图在19DX101里面,你看我截图里面,其实表格错位了一点儿,那个就是我自己贴的
     
发表于 2024-9-25 09:19:27 | 显示全部楼层
这个表格是有问题的,后面有修正的;或者你参考20X101的表格。 360截图20240925091857437.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-9-25 11:43:40 | 显示全部楼层
在中国建筑标准设计网中未找到相关更正说明。http://www.chinabuilding.com.cn/column-26.html
现在只能参考20X101中表格数据了!
官网更正信息表.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 03:08 , Processed in 0.060652 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表