dqaq 发表于 2024-9-24 09:55 互感器二次接地是铁律,不分高低压,也不管是电流还是电压互感器,千万别轻率质疑。主要是为了安全,包括设 ...
fayou 发表于 2024-9-26 10:10 感谢回复,我想到一个情况,如低压互感器套在铜排上,有时候互感器会开裂的,易导致一次铜排与线圈的触碰 ...