[求助] 气体自动灭火场所是否需要设置氧气浓度检测

[复制链接]
     
发表于 2024-9-23 17:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场设置有气体自动灭火系统,七氟丙烷灭火系统现场屋内有几个七氟丙烷钢瓶,是否有规定这种场所设置氧气浓度检测呢,是否有相关规范要求。
     
发表于 2024-9-23 18:05:33 | 显示全部楼层
从来没设置过。为什么要设置?
     
 楼主| 发表于 2024-9-23 19:03:33 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-9-23 18:05
从来没设置过。为什么要设置?

专家可能考虑泄漏啥的 导致那个屋内氧气浓度太低吧
     
发表于 2024-9-23 19:41:08 | 显示全部楼层
活久见!
什么奇葩意见都有!
     
发表于 2024-9-23 20:21:41 | 显示全部楼层
中国人就是什么都担心,活得真累!
看看我们国家的消防,都做成什么样子了,对什么措施都不放心,层层加码,到底是为了解决问题,还是搞钱呢?
     
发表于 2024-9-23 20:50:52 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2024-9-23 19:03
专家可能考虑泄漏啥的 导致那个屋内氧气浓度太低吧

莫名其妙的要求
     
发表于 2024-9-24 08:30:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-24 08:33 编辑
xiuyou 发表于 2024-9-23 20:21
中国人就是什么都担心,活得真累!
看看我们国家的消防,都做成什么样子了,对什么措施都不放心,层层加码 ...

压根不是什么都担心的问题,
纯属个人为了表现自己的高明或者为了显示自己的权威或者想折腾别人....,乱发表意见。
     
发表于 2024-9-24 10:03:35 | 显示全部楼层
那不得多做点检测,只检测氧气怎么可以,万一七氟丙烷泄露,对人体还有伤害,这不得来个检测,再搞点其他的气体检测,万一其他气体飘进来了
     
发表于 2024-9-24 15:38:06 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-24 10:03
那不得多做点检测,只检测氧气怎么可以,万一七氟丙烷泄露,对人体还有伤害,这不得来个检测,再搞点其他的 ...

我见过另一种监测,要求监测七氟丙烷的钢瓶,怕它炸了,在外面套一个监测装置,一旦钢瓶的直径发生变化,就会报警。。。。我当时听到这个监测要求,心里简直万头神兽跑过的那种感觉。。。。
     
发表于 2024-9-24 16:09:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-9-24 15:38
我见过另一种监测,要求监测七氟丙烷的钢瓶,怕它炸了,在外面套一个监测装置,一旦钢瓶的直径发生变化, ...

这个检测装置给考虑热胀冷缩吗?

有些专家特别搞笑,想象各种事故
     
发表于 2024-9-24 16:16:18 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-24 16:09
这个检测装置给考虑热胀冷缩吗?

有些专家特别搞笑,想象各种事故

谁知道啊。。。。好像是说突然变化,估计有时间参数。。。

后来找了个厂家报了个价格,很贵,甲方没做。
     
发表于 2024-9-24 16:20:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-9-24 16:16
谁知道啊。。。。好像是说突然变化,估计有时间参数。。。

后来找了个厂家报了个价格,很贵,甲方没做。 ...

突然变化,不就是炸了吗

炸了以后检测还管用吗
发表于 2024-9-24 16:57:43 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2024-9-23 19:03
专家可能考虑泄漏啥的 导致那个屋内氧气浓度太低吧

气瓶是有压力监测的,考虑泄露不需要测室内的氧气,不说这个考虑是否必要,方向就不对。
     
发表于 2024-9-24 17:11:12 | 显示全部楼层
      关键是产品和安装等质量不过关,运行维护又不专业、不负责,把责任推给所谓监控。什么监测等等都只是补救,况且监控系统也一样不可靠,甚至更不可靠,说不定还得为监控系统再设一道监控。
     
发表于 2024-9-27 21:33:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-9-27 22:07 编辑

和楼上几位老师的看法有所不同,说下个人愚见,请批评指正。

封闭空间是否设置气体浓度(包括氧气浓度)检测,主要考虑以下几个方面:
1、 潜在泄露气体是否有毒?
2、 如果无毒、是否易燃易爆?
3、 空间容积是否足够?如果罐装压力气体完全泄露释放,空间内的氧气浓度是否高于19.5%?(印象中,是这个数值)

举例来说:
冷库的氨气有剧毒且易燃,必须设置氨浓度检测;厨房有煤气罐或天燃气罐,必须设置一氧化碳或甲烷气体检测;这些不容置疑。

家庭用分体空调,制冷剂无毒。
两匹空调氟利昂的充注量不足1kg, 即便制冷剂完全泄露,对面积20平米 层高2.8米的室内空间来说,氧气浓度不低于19.5%,不设。
轿车车载空调,车内空间虽然狭小,但制冷剂充注量更少,评估过程同上,不设。

也有例外,举例来说,一别墅地源热泵机组,制冷()量大,氟利昂的充注量多,机组安放在一个空间狭小的机房内。
经过测算评估,如果氧气浓度低于19.5%,就要设氧气浓度检测,并与排风机和风阀联动。

回到本题,属于工业项目,和家庭民用不一样,以下两个选择均可。
1、 七氟丙烷有微毒,如果完全泄露,房间氧气浓度低于19.5%,可以设氧气浓度检测,并和排风机联动。
2、 也可以不设氧气浓度检测,但要把存放七氟丙烷气罐的房间定义为 有潜在窒息风险的场所。
那么,首先、闲人免进;其次、专业人员日常巡视或检修,就要遵守一系列安全规程,诸如穿戴氧气面罩,手持气体浓度探测仪等。