[求助] 求教下变频器输出过电压的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-20 08:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好!这里想请教一个问题,施耐德的《变频器宝典》上说,当变频器输出回路过长时会产生过电压,可是我实在是理解不了,我画了一个电路图,当C*du/dt过大时,电容上会产生过电流我能理解,但是为啥会产生过电压?电机端子电压不就等于A端电压减去Z上的压降,A端电压有效值不变,电流变大压降应该变大,也就是电机端子电压应该减小才对,为何会有过电压呢?
变频器1.png
变频器2.png
     
发表于 2024-9-20 09:06:56 | 显示全部楼层
只就正弦波来说,电容和电抗电流相位相差180度。所以电容电流不仅能减小线路电压损失,甚至还可能产生电压增益。也就是因为相位关系,电压相量相减反而导致了差的模增大。电力系统中空载长线末端电压上翘等很多种过电压,都是这个原理。
变频器电缆上虽然不是正弦波,但道理类似。
     
发表于 2024-9-20 09:15:54 | 显示全部楼层
给个工频线路末端电压高于首端电压的分析。
末端电压高于首端电压原理.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:37:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-20 09:15
给个工频线路末端电压高于首端电压的分析。

好的,谢谢老师,当然我第一张图画的有问题,我忙完手上的活再来按照您说的思路算算这个地方
     
 楼主| 发表于 2024-9-20 21:57:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-20 09:15
给个工频线路末端电压高于首端电压的分析。

老师我大概明白一些了,就像《电路》中的谐振过电压一样
谐振过电压.png
     
发表于 2025-1-9 09:33:07 | 显示全部楼层
请问你的施耐德的《变频器宝典》有电子版?
     
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:33:47 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-1-9 09:33
请问你的施耐德的《变频器宝典》有电子版?

有啊,我就是看的电子版
     
发表于 2025-1-9 11:12:16 | 显示全部楼层
上传一下,学习学习
     
 楼主| 发表于 2025-1-9 12:17:34 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-1-9 11:12
上传一下,学习学习

太大了,您留个邮箱吧
     
发表于 2025-1-14 11:11:54 | 显示全部楼层
请问一下这个施耐德的变频器宝典哪里可以看到?有电子版吗?

点评

请看楼下  发表于 2025-1-15 11:10
     
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:08:58 | 显示全部楼层
通过网盘分享的文件:变频器软起动器电路设计宝典.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1KBlS5KHiUm5cS6UdTgTTfA?pwd=9kfs 提取码: 9kfs
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-16 14:48:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-1-15 11:08
通过网盘分享的文件:变频器软起动器电路设计宝典.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1KBlS5KHiUm5cS6UdTg ...

多谢~~~~!