[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

[复制链接]
     
发表于 2007-11-28 08:35:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<P>飞利浦、通用照明等都有逐点计算的软件。</P>
<P>国内的照明软件很多,雷士、旺元,还有照明设计手册附带的软件。雷士比较好的。</P>
     
发表于 2007-11-28 21:15:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

龙王,能不能提供软件的下载?
     
发表于 2007-12-1 13:28:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

网易有得下的,只是一般的照明计算用不着那么复杂
     
发表于 2007-12-1 17:34:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

菜哥哥,给个链接,要不要注册的?帮下了在坛子里上传好不好?
     
发表于 2007-12-1 17:38:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-11-27 8:28:47</I>)的发言<BR>
<P>我算了一下,36W的T8灯管,大概要17支<BR>另:很多人认为T5的光通量比T8高,其实T5的基准测试温度是35度,T8是25度,一般灯具使用环境温度达不到35度的</P></DIV>
<P><BR>T5和T8有这个说法?没注意到!</P>
<P>只是环境温度,不需要考虑灯管发热达到这个温度值吗?</P>
     
发表于 2007-12-1 17:58:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]大家做照度计算都用的什么方法?

<P>楼主,我用天正算了一下,有些值和你的有出入,不过不大,结果如下:</P>
<P>1、利用系数0.527,照度值 321LX,13 套双管 T8 光源的灯具,灯具效率在65%,功率密度值是10.5;</P>
<P>这个结果应该是可以的。</P>
<P>2、灯具参数:灯具效率在65%,光源为 T8,光通3150,双管光通 6300 ,光源功率 36W,配电子镇流器,镇流器功率 4W;</P>
<P>3、你的计算结果应该没有问题,要是觉得不妥当,你可以手算一次,哈哈哈~~</P>
<P>对了,你的光源功率和光通可能看错了。65W这个功率的光通应该不止3500,有些T5的35W都可以做到3500了,你的问题可能在这里。</P>
<P>4、我听任元会的讲座时,他说:一般情况下,只要采用了节能光源,比如T8、T5,都可以满足规范的照明标准值。</P>
<P>这点我认为可以作为一个原则来衡量自己的照明设计。</P>
<P>还有问题就在这里顶贴。</P>