账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2698|回复: 5

[求助] 哪位老师能给看看这个软起上的英文表格是什么意思?

[复制链接]
     
发表于 2024-9-6 15:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪位老师能给看看这个软起上的英文表格是什么意思?in line是线电流的意思吗?如果采用内接法可否采用相电流,也就是in phase?还有我们是不是只看上面那个表格就行,不用看下面那个UL508的表格?而且下面那张图说的是什么,FLA75-248A,hp都是什么意思。谢谢!
ABB软起.png
     
发表于 2024-9-6 16:05:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-9-6 16:06 编辑

是线电流的意思,不管怎么接你转换成线电流满足他这个范围就能用呗。

HP就是马力,跟上面的kW对应的,FLA是满负荷电流的意思
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-9-6 16:17:56 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-6 16:05
是线电流的意思,不管怎么接你转换成线电流满足他这个范围就能用呗。

HP就是马力,跟上面的kW对应的,FLA ...

原来如此,谢谢。可是我这台软起通过的电流是相电流
     
发表于 2024-9-6 16:27:01 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-9-6 16:17
原来如此,谢谢。可是我这台软起通过的电流是相电流

不管你怎么接都有线电流相电流的啊,电机的额定电流本来也是线电流,按这个标没问题的呀
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 16:53:15 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-6 16:27
不管你怎么接都有线电流相电流的啊,电机的额定电流本来也是线电流,按这个标没问题的呀 ...

可是他这个软起是接在相电流上的,那么适配的电机也可以大一些吧,图中是132kw,我实际接了220kw
     
发表于 2024-9-8 18:49:12 | 显示全部楼层
made in China

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 19:38 , Processed in 0.076823 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表