账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3598|回复: 14

[问题探讨] PC(穿可弯曲金属管敷设)?

[复制链接]
     
发表于 2024-9-3 17:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2024-9-3 17:28 编辑

标准符号也需要经常修改吗?那还叫啥标准符号?

GB/T50786-2012对比

微信图片_20240903172330.png
微信图片_20240903172738.png
     
发表于 2024-9-3 17:40:12 | 显示全部楼层
中国属于发展中国家,要不断发展。
问题是,同样的代号,表示完全不同的东西,施工的时候只能靠猜。
     
发表于 2024-9-3 17:57:08 | 显示全部楼层
也许,可以在设计说明中说一句本设计代号含义见某某规范或图集。
     
发表于 2024-9-3 23:03:33 | 显示全部楼层
1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3、国标中4.2.1条中也说了“宜采用本表的文字符号”,个人认为国标出版为了规范市场中的图纸标注不统一问题,使得大家可以统一图纸标注有参考的模版,并不是唯一。
题外话:规范其实很多年没更新了,“穿可挠金属电线保护套管”出自JG/T 3053-1998,而图集中所说的“可弯曲金属导管”出自JG/T 526-2017。JG/T 526-2017前言:标准名称由“可挠金属电线保护套管”变更为“建筑电气用可弯曲金属导管”;其实这两导管大体是一样的,名字不同,规范和图集的更新还是需要与时俱进啊,不然容易闹笑话
JG T 3053-1998.png
JG T 526-2017.png
23DX001-P90(修改版).png
     
发表于 2024-9-4 08:35:06 | 显示全部楼层
crayon 发表于 2024-9-3 23:03
1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3 ...

这个修改版的图集电子版能否发一下呢?大佬

点评

已上传  发表于 2024-9-4 08:56
     
发表于 2024-9-4 08:43:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-9-4 08:46 编辑
crayon 发表于 2024-9-3 23:03
1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3 ...

      与时俱进是对的。这个表中文字符号,基本按英文定义缩写,这也符合一般习惯。
      只是觉得塑料管这部分缩写,编写质量比较差,容易产生误解。
      比如,阻燃半硬塑料管FPC:F——燃,代表阻燃性;P——PVC,代表材质,C——导管。半硬这一特征缺失。未必阻燃的一定是半硬的,或半硬的一定是阻燃的?要是有不阻燃的半硬管,又该如何表达?
     再比如,硬塑料管,就一PVC,很容易误解为PVC材质就是硬的,不可挠。如果改成RPC,不就明白多了吗。R——RIGID,刚性的。

点评

看表格内的英文全名,PVC其实就是指用PVC管敷设,并没有考虑别的硬塑料管材。这也是有缺陷的。  发表于 2024-9-4 09:07
     
发表于 2024-9-4 08:54:40 | 显示全部楼层
已上传图集

23DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号.part1.rar

4.8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: E币 -5

23DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号.part2.rar

4.8 MB, 下载次数: 11, 下载积分: E币 -5

23DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号.part3.rar

4.8 MB, 下载次数: 13, 下载积分: E币 -5

23DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号.part4.rar

3.32 MB, 下载次数: 11, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-9-4 09:02:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-9-4 09:04 编辑

这个我觉得确实得改,但又改得不是太到位的样子,pvc管用pvc标就挺好的,但问题是PC也是常见的塑料管材,这个代号改完了还是会有缩写重复的问题。如果说修改版的改成PMC了,那就挺好,即避免了本身的歧义,又避免了跟老标准老图纸混淆。
     
发表于 2024-9-4 09:08:47 | 显示全部楼层
crayon 发表于 2024-9-3 23:03
1、个人认为穿硬质塑料导管应该是PVC。
2、23DX001图集的修改版 可弯曲金属导管已由 “PC”改为“PMC”。
3 ...

可挠跟可弯,我记得前面专门有个帖子讨论过,应该还是有所区别的。
     
发表于 2024-9-4 09:18:02 | 显示全部楼层
图上放个表格说明一下文字含义就行了吧,我看到某个公众号为这个事还专门引经据典写了一篇文章。
     
发表于 2024-9-4 09:42:55 | 显示全部楼层
楼主第一张截图里第8项 电缆桥架敷设   CL
与之并列的是   7 电缆托盘敷设  CT
                      9 金属槽盒敷设  MR
                      10 塑料槽盒敷设  PR

桥架包含梯架、托盘和槽盒,这里有点乱套了。
     
 楼主| 发表于 2024-9-4 10:26:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-9-4 09:42
楼主第一张截图里第8项 电缆桥架敷设   CL
与之并列的是   7 电缆托盘敷设  CT
                      9 金 ...

是的,严格意义上来说不应该出现“电缆桥架”这个词,低规里面只有电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒这三个术语,并不存在电缆桥架这个术语,或者说电缆桥架是以上三个的统称
     
 楼主| 发表于 2024-9-4 10:30:23 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-9-4 09:18
图上放个表格说明一下文字含义就行了吧,我看到某个公众号为这个事还专门引经据典写了一篇文章。 ...

现场施工基本不会看说明,按之前或者说这么多年的行业习惯,PC就是表示硬质塑料管,如果消防回路你标PC管,施工队大概率是直接用塑料管给你做了,到时候麻烦可就大了。这种约定俗成的东西,最忌讳变来变去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:43 , Processed in 0.141382 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表