账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[求助] 请教一下,对于局部设火灾报警的建筑,消火栓按钮应如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-20 10:56:34 | 显示全部楼层
wmb0078 发表于 2024-8-14 09:21
不需要呀,一层做报警是因为有联动设施,不是为了通知整个楼疏散,如果一层没有联动设施,整个楼是不需要 ...

GB55037-2022第8.3.1和8.3.2的条文说明:这两条规定的场所如未明确具体部位,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统;这两条未规定的其他建筑或场所,可以按照国家现行相关标准的要求或建筑的火灾危险性等实际情况确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 20:47 , Processed in 0.063312 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表