账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3107|回复: 7

[求助] 关于电缆穿管的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2024-8-1 16:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般按照不超过截面积40%还是按照2个弯头时不小于外径的2.5倍选择套管,弯头的数量是按照穿管的总长度还是一根管的长度呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-1 17:08:24 | 显示全部楼层
2.5倍是哪里来的数据?不是1.5倍吗? 1.5倍换算下就相当于40%多一点,不算冲突。

弯头数量指的是整个路径,超过两个弯头,印象里这个是说的直角弯吧,就是超过两个直角弯这电缆基本没法拉了吧。
发表于 2024-8-1 17:26:14 | 显示全部楼层
我们转弯只搞过导线转弯,电缆不敢,都是在电缆井里转
     
 楼主| 发表于 2024-8-1 18:56:05 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-8-1 17:08
2.5倍是哪里来的数据?不是1.5倍吗? 1.5倍换算下就相当于40%多一点,不算冲突。

弯头数量指的是整个路径 ...

19dx101里有,6-27 单根电缆穿保护管时,长度在30m及以下时,直线段管内径不小于电缆外径的1.5倍;一个弯曲时,管内径不小于电缆外径的2倍;两个弯曲时管内径不小于电缆外径的2.5倍。长度在30m以上的直线段时,管内径不小于电缆外径的2.5倍。
     
发表于 2024-8-2 09:16:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-8-2 10:15 编辑
cctv3704 发表于 2024-8-1 18:56
19dx101里有,6-27 单根电缆穿保护管时,长度在30m及以下时,直线段管内径不小于电缆外径的1.5倍;一个弯 ...

查了下19DX101,发现他这2.5倍这条写的是“根据地方标准”,是哪里的标准就不太清楚了。1.5倍算是最低要求,大一点对穿线当然更方便,无非是经济性差了,如果当地刚好是这样要求的,那也得从严执行了。
按常用的GB 50217,是这样描述的,虽然写的是单根保护管的要求,但如果长距离你把管连在一块了,也算同一根管吧,这个要求应该是按中间用接线盒或其它方式过渡考虑的吧,还是从方便拉线的角度考虑的。另外附录H里还有个"穿管敷设最大管长的计算“。
cg.png

cg1.png

     
发表于 2024-8-2 09:43:41 | 显示全部楼层
同意3#说法,电缆穿导管,转弯做手孔。
     
发表于 2024-8-2 10:12:34 | 显示全部楼层
3#6#说得对,
对于电缆布线,GB55024-6.3.2要求“当采用电缆排管布线时,在线路转角、分支处以及变更敷设方式处,应设电缆人(手)孔井”,不设手孔井容易吃强条。

不过,规范用词是“电缆排管布线”,《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018只有保护管敷设方式没有排管这种,是不是单根保护管就不用执行规范?
     
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:21:02 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,目前总结下来穿管敷设最好还是给设置电缆人孔井为好,室外项目弯头数不好控制,抽线估计也费劲。目前我做的室外项目一般都是给推荐的铠装电缆直埋,省的到时候麻烦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则