[问题探讨] 关于防雷电感应的接地装置的疑问

[复制链接]
     
发表于 2024-8-1 11:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
石油化工装置防雷设计规范 GB50650-2011(2022年版)5.8.3.3 管架上敷设输送可燃性介质的金属管道,在始端、末端、分支处,均应设置防雷电感应的接地装置,其工频接地电阻不应大于30Ω;                                         
有没有大佬知道此处设置的防雷电感应的接地装置是什么,具体要求措施是什么。
发表于 2024-8-1 15:15:11 | 显示全部楼层
应该就是打人工接地体,接地电阻30欧
     
发表于 2024-8-1 15:32:59 | 显示全部楼层
就是管道连接支架后再和人工接地体连接,避免管道过长,中间的金属管道和大地之间有无法导通,产生感应过电压。。
     
发表于 2024-8-2 09:49:32 | 显示全部楼层
雷电感应有多种情况,大的分为电磁感应和静电感应。此处推测应是防静电感应的接地。
做法如楼上各位所说,做个人工接地就行了。
     
发表于 2024-8-19 09:48:47 | 显示全部楼层
一般二类爆炸危险环境的装置、构筑物,利用防直击雷的接地装置兼做防感应雷装置。管道始末、分支、每隔25米,做一次接地,利用装置区域内的接地干线即可。
     
发表于 2024-10-8 10:45:05 | 显示全部楼层
防感应雷主要是防止雷电感应形成的静电感应和电磁感应,会出现感应过电压、电流。发生几率比直击雷大很多。当建构筑物需要独立接闪保护时,自身的接地,即可当作防感应雷接地;当建筑物顶部按照接闪器和自身接地相连接,整体共用接地时,自身的接地一样可以当作防感应雷接地。

就像防静电接地一样,现在很少有专用的防静电接地了。
     
发表于 2024-10-8 10:46:30 | 显示全部楼层
chengdanqiong 发表于 2024-10-8 10:45
防感应雷主要是防止雷电感应形成的静电感应和电磁感应,会出现感应过电压、电流。发生几率比直击雷大很多。 ...

补充一句,独立接闪杆的接地装置,不能用作被保护建筑物的防感应雷接地。也和建筑物基础是彻底分开的。有点说废话的感觉