账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: llsssg

[求助] 求助!厨房正中间用电的锅炉设备怎么布线的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-7-30 09:42:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-7-29 22:02
唯一可行的方案就是从天上下来,地上全是水,没人会把电路由安排在厨房的地面上!!! ...

天上油烟罩直接挡死了更没可能得
     
发表于 2024-7-30 14:44:35 | 显示全部楼层
这个属于厨房布置不合理
     
发表于 2024-7-30 15:35:23 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-7-30 09:42
天上油烟罩直接挡死了更没可能得

从旁边下来,做个钢柱或者不锈钢柱,然后在灶台附近水平敷设至用电点位。

烟罩又没有覆盖整个房间
     
发表于 2024-7-30 16:16:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-7-30 15:35
从旁边下来,做个钢柱或者不锈钢柱,然后在灶台附近水平敷设至用电点位。

烟罩又没有覆盖整个房间 ...

烟罩最小得和灶台一样大就挺头疼,优化布局才是最优解
     
发表于 2024-7-31 12:59:49 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-7-30 16:16
烟罩最小得和灶台一样大就挺头疼,优化布局才是最优解

烟罩旁边,旁边,旁边。。。。
     
发表于 2024-7-31 15:58:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-7-31 15:59 编辑

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

9.8.6 厨房设备的电气设计应符合下列规定:
1.  ……
2.  ……
3.  厨房内电缆槽盒、设备电源管线,应避开明火2.0m 以外敷设;
4.  厨房内电缆槽、盒应避开产生蒸汽等热气流2.0m以外敷设;
5.  厨房设备应设置等电位联结。


厨房高温高湿;内部用电设备多,烤箱、烤炉、电磁炉等,容量大。
估计 目前地面 还没有布置局部等电位联结。

所以,破环地面,线路走地;考虑地面潮湿,可选防水型FS-YJY线缆。



     
发表于 2024-8-1 10:33:29 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-7-31 15:58
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
9.8.6 厨房设备的电气设计应符合下列规定:1.  ……2.  ……3.  厨 ...

他这个中间的不能叫锅炉,锅炉倒是需要很多线。 他这画的应该就是个燃气炉吧,接电是点火用一下?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 03:00 , Processed in 0.087915 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表