[求助] 室外景观照明TT系统 怎么画?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-1 16:01:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-11 22:52 编辑
wangguichao66 发表于 2024-8-1 11:32
私自借用张工在知乎的图来说下自己的看法:

图中二级配电箱左侧部分属于室内配电箱为距离建筑物20m范围内 ...

昨天的CO问题不敢正视、反而抹黑;今天又来散布谬误

Patrick Zhang的图被张冠李戴、胡戴王戴、瞎戴乱戴。

你要深刻领会规范精神啊!标准中的景观照明与建筑外墙20M的界限划分是基于TN-S、TT两系统接地网或接地极之间的电阻值考量。
其核心思想是针对地网的转移过电压。
对此、坛中有多次讨论,小学五年级就能阅读理解(留级的除外)。

So,不要盯着二级、三级配电箱之间的距离,而要重点关注两接地系统间的距离。

再举例说明:
二级配电箱和控制景观照明的三级箱,都在室内、并且相邻,但路灯(接地极)远离建筑物外墙20米,仍宜采用TT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

补充:君子闻过则喜、知过不讳、改过不惮,……,  与王同学共勉哈~~






点评

又被恶心到了!  发表于 2024-8-1 16:16
     
发表于 2024-8-1 17:29:09 | 显示全部楼层
不知道该怀疑你的视力还是该怀疑你的阅读能力,
15#帖子哪里有提到“二级、三级配电箱之间的距离”?

怎么总有人躲都躲不开
     
发表于 2024-8-2 08:33:57 | 显示全部楼层
请这位睿智的yeesun坛友先看清楚别人是在探讨什么,
13#14#这里不是在探讨“宜”的条文该不该提意见,
也不是探讨GB51348-2019第10.7.4-3条的“距建筑物外墙20m以外”是不是合理,
只是探讨这条规范如何执行的问题。

既然要揪着“重点关注两接地系统间的距离”问题不放,
那我也试着“闻过则喜”一回,
请教一下就楼主说的这个情况,两个独立地之间的距离该如何确定?
     
发表于 2024-8-2 09:38:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-11 22:51 编辑
wangguichao66 发表于 2024-8-2 08:33
请这位睿智的yeesun坛友先看清楚别人是在探讨什么,
13#14#这里不是在探讨“宜”的条文该不该提意见,
也不 ...

王同学彻夜难眠,抛出“两个独立地之间的距离”之问题,推荐王同学读这篇知乎文章。

具体工程问题,影响因素众多,无一定必须20M泾渭分明之规,所以规范中使用了“宜”。


等电位作业人员如何实现电位转移? - BenElectric的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/264370076/answer/3038958926

     
发表于 2024-8-2 09:54:47 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-8-2 09:38
王同学彻夜难眠,抛出“两个独立地之间的距离”之问题,推荐王同学认真拜读这篇知乎文章。
  具体工程问题 ...

搞设计不是搞科研,
你就别难为楼主等搞设计的人了。

有句话:站着说话不腰疼!