楼主: lianlcy123123

关于GB55024-2.0.3条

[复制链接]
发表于 2024-11-18 22:39:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-12 14:48
这些都是GB55024规范惹的祸,
也不能单纯怪审图,
规范编制者好像要把水火不相容这个俗语发挥到极致,

标准图上做双层板不允许吧
     
发表于 2024-11-19 08:30:08 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-11-18 22:39
标准图上做双层板不允许吧

24DX002-1第4页剖面示意图2中双层板有“夹层不能解决维护维修及排水问题”备注,
也就是条文说明中“有的设计人员采用双层楼板的方法解决此问题,如果双层楼板之间不能解决维护维修及排水问题,也是不可取的”,言下之意,如果解决好维护维修及排水问题,也可以的。
发表于 2024-11-19 09:00:38 | 显示全部楼层
新建的有条件就不要这么去做,尽量避免
发表于 2024-11-19 20:43:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-19 08:30
24DX002-1第4页剖面示意图2中双层板有“夹层不能解决维护维修及排水问题”备注,
也就是条文说明中“有的 ...

能解决的话就是层高达到一定程度,人能直接进去
     
发表于 2024-11-20 11:33:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-20 11:34 编辑
35800151 发表于 2024-11-19 20:43
能解决的话就是层高达到一定程度,人能直接进去

人能爬进去算不算人能进去?
正如20#说的,电气设备用房涉及防水的要求有点过分,
差不多就行了(留有检修口),
没必要深究。
     
发表于 2024-11-20 15:44:02 | 显示全部楼层
水泵房里面再隔出一间设备间用来放控制柜,设备间的上面没有水的房间就行了
     
发表于 2025-6-18 16:55:22 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-11-20 15:44
水泵房里面再隔出一间设备间用来放控制柜,设备间的上面没有水的房间就行了 ...

这样还是不行的,水泵房这个房间也要执行
     
发表于 2025-6-19 16:04:32 | 显示全部楼层
究竟是谁这么理解的条文啊?暖通的风机房怎么会适用这一条呢?
     
发表于 2025-6-27 18:14:15 | 显示全部楼层
cp007 发表于 2025-6-18 16:55
这样还是不行的,水泵房这个房间也要执行

可以的,这样水泵房里面就没有电气的配电柜了,如果这样再提,那就是水专业的事情了,反正水泵房里面已经没有电气配电柜了