[求助] 应急照明蓄电池应急时间90min是初装的时间还是寿命末期的时间?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:22:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-12 10:39
设计提出对产品的要求,
甲方或者其授权人负责采购合格的产品,
本来就是这样的,各司其职。

设计要提出设备清单,还是要有能订货的参数吧
     
发表于 2024-7-12 11:23:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-7-12 08:58
设计师只负责抄规范,厂家负责设计?

设计是这样的,只需要提出要求就可以了。可是厂家要考虑的事情就多了。
     
发表于 2024-7-12 11:34:33 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-7-12 11:22
设计要提出设备清单,还是要有能订货的参数吧

以集中电源为例,功率、电压、寿命周期后持续工作时间这些指标有了就满足采购要求了。
     
发表于 2024-7-15 16:51:36 | 显示全部楼层

根据GB17945-2024/5.5.1.5不是初装,根据电池不同,是持续时间的两到三倍。
1.png
     
发表于 2024-7-16 09:13:58 | 显示全部楼层
集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间达到要求
     
发表于 2024-8-1 18:24:11 | 显示全部楼层
应该是产品初装持续供电时间