账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1038|回复: 9

[问题探讨] 二级负荷

[复制链接]
     
发表于 2024-7-10 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在二级负荷几乎默认柴油发电机+市电,一路专线不现实。二路10KV供电局不让,要给你整双电源。那不是几乎没有二级负荷了,不是三级负荷就是一级负荷。
     
发表于 2024-7-10 11:15:44 | 显示全部楼层
我感觉是的
     
发表于 2024-7-10 11:19:24 | 显示全部楼层
市电高压(10kv)环网供电就属于双回路供电。
     
发表于 2024-7-10 11:21:23 | 显示全部楼层
严格按照供规,专线还必须得是架空线,否则真要抬杠,专用10kV电缆都不行。
     
发表于 2024-7-10 11:26:29 | 显示全部楼层
供规事实上只明确了作为二级负荷电力用户的供电要求。对作为二级负荷的用电设备,从来没明确过。
而且,什么叫“专线”?从公共电网环网分支单元单独引一路,是否也算“专线”?
     
发表于 2024-7-10 11:29:16 | 显示全部楼层
供规关于负荷等级及各等级负荷对供电的要求,存在基础性的逻辑问题,不从根上改,永远也扯不清。越描越花,越说越乱。
     
发表于 2024-7-10 11:31:29 | 显示全部楼层
另楼主说的“二路10KV供电局不让”有点小毛病,
供电部门有自己的规矩(电力用户分级),符合条件的电力用户是会提供双回路供电的。
     
发表于 2024-7-10 11:35:07 | 显示全部楼层
看前辈回忆录,当年一批大约是8份规范审批,就供规未通过。看来不是没有原因的。最核心的负荷部分逻辑混乱。比如,电力负荷,到底有多少含义?不同含义下,总是能适用统一的规定吗?
     
 楼主| 发表于 2024-7-10 11:53:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-10 11:31
另楼主说的“二路10KV供电局不让”有点小毛病,
供电部门有自己的规矩(电力用户分级),符合条件的电力用 ...

我这边申请双回路就直接给你整双电源从另一个开闭所给你引,造价肯定不如柴油发电机。
     
发表于 2024-7-10 14:42:55 | 显示全部楼层
一级负荷、二级负荷、三级负荷,该什么等级的就是什么等级。只不过二级负荷的供电提高到用满足一级负荷要求的电源供电而已
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则