50116第3. 1. 5条规定:
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

如果报警和联动分开画,报警200点,联动100点,比较明了
本人一般画在一条总线上,请问这样是按照100点吗?还是一条总线上总点数不超过200个,其中联动的点数不超过100个?
     
发表于 2024-7-9 14:30:17 | 显示全部楼层
看这里


VeryCapture_20240709142937.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:38:47 | 显示全部楼层

谢谢x总,一目了然
     
发表于 2024-7-11 10:44:06 | 显示全部楼层
多看看图集规范,不要总想套个图就完事
     
发表于 2024-8-20 15:33:04 | 显示全部楼层
请问下 联动100,那剩下报警也就100个点位,实际使用中大家算的时候就是按180个点位算的吗?领导跟我说这个点位经常报错出故障,最多也就一半的点位能用,请问是这样吗