账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2715|回复: 10

[求助] 遇到个甲方说用电都改到发电机,想知道怎么办

[复制链接]
     
发表于 2024-7-4 16:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到个甲方说做酒店想不断电(就是除了天灾人祸外,检修的时候也不想断电),所以要全部用电改到发电机,想知道怎么办

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-7-5 10:15:16 | 显示全部楼层
意思切换吧,市电在线的话,还是用柴发是不是资金吃不消?他也不是所有用电负荷考虑切换吧。
     
发表于 2024-7-5 10:30:27 | 显示全部楼层
发电机和变压器低压切换不难实现吧?
不知道楼主担心哪方面的问题。
可以参考一下数据中心的配电方案。
     
发表于 2024-7-5 10:41:19 | 显示全部楼层
那就柴发选大一些,然后直接接在主开关后面,按3#说的,参考数据中心方案。

让甲方去找当地供油部门签供油协议
     
发表于 2024-7-5 10:51:44 | 显示全部楼层
油量过大,消防很难通过。早年做过一商场,远大直燃空调,需设储油罐和罐车加油结合器,直接让消防毙了。
工厂或许可以。
     
发表于 2024-7-5 17:22:38 | 显示全部楼层
先按照发电机容量和供电持续时间算柴油储备量,这个量不会小。其次,就是考虑油池的放置问题。储备油池不是老板说了算的,得上消防局报批。
     
发表于 2024-7-5 17:40:59 | 显示全部楼层
柴油发电,备用,UPS过渡,大概能实现无缝衔接不断电
     
发表于 2024-7-7 12:05:44 | 显示全部楼层
全接入柴发实现简单,但是需要的面积和柴发数量肯定一堆储油小间确定消防能过,严格卡规范的话我们现在常用破招的多个小储油间是有问题的。
     
发表于 2024-7-7 12:06:56 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-7-7 12:05
全接入柴发实现简单,但是需要的面积和柴发数量肯定一堆储油小间确定消防能过,严格卡规范的话我们现在常用 ...

数据中心可以过,酒店还真不一定。
     
发表于 2024-7-8 10:20:59 | 显示全部楼层
甲方一开始都是大嘴巴叫叫的,懂又不懂,厉害关系一说后面就就不搞了
     
发表于 2024-7-8 11:27:16 | 显示全部楼层
不能提高两路市电吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-17 15:27 , Processed in 0.080091 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表