账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4982|回复: 9

[求助] 爆炸区域与非爆炸区域的分隔

[复制链接]
     
发表于 2024-7-1 10:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,有个疑问求教:两扇门可以作为爆炸区域与非爆炸区域的分隔,那一扇常闭防火门可以作为这两区域分隔吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-7-1 11:03:18 | 显示全部楼层
你说的是爆炸危险区域吗?两扇门能分隔这是哪里的条款?
     
发表于 2024-7-1 11:19:16 | 显示全部楼层
要采用防爆门吧
     
发表于 2024-7-1 13:18:32 | 显示全部楼层
建筑专业问题吧。需要像是防爆门斗可行吧。
     
 楼主| 发表于 2024-7-1 14:22:38 | 显示全部楼层
那不可开启的窗户能否作为两区域的分隔呢?还是说必须要是实体墙和门斗才可以有效分隔。
     
发表于 2024-7-1 14:55:32 | 显示全部楼层
青衣轻竹 发表于 2024-7-1 14:22
那不可开启的窗户能否作为两区域的分隔呢?还是说必须要是实体墙和门斗才可以有效分隔。 ...

不可开启的窗户当然可以作为两个区域分割,
因为爆炸性气体或粉尘不可能从这边跑到另一边去。

门是可以开启的,
就不排除爆炸性气体或粉尘跑出去,
至于跑出去的量是否会达到爆炸下限就不确定,
所以不可开启的窗户与门两者不存在可比性。
     
 楼主| 发表于 2024-7-1 14:59:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-1 14:55
不可开启的窗户当然可以作为两个区域分割,
因为爆炸性气体或粉尘不可能从这边跑到另一边去。

明白了,感谢
     
发表于 2024-7-2 15:07:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 gucheng 于 2024-7-2 15:13 编辑

精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020  
10.3.1 下列位置应设置正压送风系统:
       3 隔开爆炸危险区和非爆炸危险区的正压室、门斗。

医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019
8.2.2 3 同一防火分区内不同类别的生产区之间应做防火分隔,甲类、乙类生产区和其他生产区之间应采用防火、防爆隔墙完全分隔。当必须与其他生产区连通时,连通处应设门斗

电子工业职业安全卫生设计规范 GB50523-2010
4.3.7 1 有爆炸危险的房间与无爆炸危险的房间之间应以防爆墙隔开。需连通时,其间应以具有密封双门的连廊或门斗相连。

中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
3.4.6 4 甲、乙类生产区域宜集中布置,并宜布置在厂房的一端,与其他区域应用防爆墙和门斗分隔;

氢气站设计规范GB50177-2005
7.0.6 有爆炸危险房间与无爆炸危险房间之间,应采用耐火极限不低于3.0h的不燃烧体防爆防护墙隔开。当设置双门斗相通时,门的耐火极限不应低于1.2h。

生物液体燃料工厂设计规范GB50957-2013
7.2.5 防爆生产车间与非爆炸危险生产车间贴邻时,应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性防爆墙隔开,防爆墙上不宜设置门,需相通时,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.50h的实体墙,门应采用甲级防火门,并应错位设置

锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
6.2.6 有爆炸危险的区域与相邻区域应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙分隔,防爆墙上不得开设门窗洞口;设置门斗相通时,门应错位布置,门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门。

特种气体系统工程技术标准 GB50646-2020
7.2.4 有爆炸危险的特种气体间与无爆炸危险房间之间,应采用耐火极限不低于4.00h的不燃烧体防爆墙分隔,防爆墙上不应开设门窗洞口;设置双门斗相通时,门应错位布置,门应为甲级防火门。

印染工厂设计规范 GB50426-2016
5.4.5 4 防爆墙上不宜开设门、窗,确需开设时,应采用防爆门、窗。当需设置内门时,则应采用门斗并应在不同方位布置甲级防火门。

麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009
7.4.4 5防爆墙上不应开设门窗,需设门时,可采用门斗,并应在不同方位布置甲级防火门。


综上,2扇门是否可以作为分隔都有待商榷,更何况1扇门

点评

既全面又简洁的解答,学习了,谢谢分享!  发表于 2024-7-3 13:52
     
发表于 2024-7-3 09:17:52 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-7-2 15:07
精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020  
10.3.1 下列位置应设置正压送风系统:
       3 隔开爆炸危 ...

规范条文都是抄来抄去的,建规也有类似描述。门斗错位想来是用于防止爆炸发生的气流的破坏作用。从隔离爆炸性性气体的目的考虑,门斗空间维持正压比较有效合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 14:56 , Processed in 0.063619 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表