账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2955|回复: 5

[求助] 请教一下,本层的火灾报警管线能否从楼上的地面里敷设?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-25 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大佬,一个老房改造,原来的楼板大部分都是预制板,局部现浇。现在重新做火灾报警,管线没办法在顶板内暗敷了。
由于走廊有吊顶,无所谓,但是房间内没有吊顶,施工的想这样,每层从走廊的火灾报警探测器上翻至楼上的地面砂灰层内,然后敷设到位置后引下。

请问下,这样有无违反规范的情况?
微信截图_20240625145056.png
发表于 2024-6-25 15:51:42 | 显示全部楼层
普通线路,保护层厚度15,消防线路,保护层厚度30,你看看是否满足
     
发表于 2024-6-25 16:00:53 | 显示全部楼层
看样子不大像住宅项目,
要每层一个防火分区的话会不会被提火警总线跨越防火分区了?
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:04:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-6-25 15:51
普通线路,保护层厚度15,消防线路,保护层厚度30,你看看是否满足

这个应该是够的,主要担心算不算穿越防火分区
     
发表于 2024-6-26 10:27:00 | 显示全部楼层
加短路隔离器呢
发表于 2024-6-26 10:44:40 | 显示全部楼层
不算跨防火分区,这算是敷设在了防火分隔结构上,并不算穿越,在钢筋上还是钢筋下跟防火没有关系,满足保护层厚度就可以。主要还是要看上、下层的产权问题有没有影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:16 , Processed in 0.114945 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表