室外设置的消火栓,消火栓箱内按钮也需要IP67吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-25 09:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近段时间四川这边项目,不论审图还是抽查,都要求室外设置的消火栓,消火栓箱内按钮防护等级IP67,依据GB55036-2022第12.0.18条,大家怎么看。
发表于 2024-6-25 09:42:24 | 显示全部楼层
1、应该是IP65吧,毕竟外面有个消火栓箱的壳子,按潮湿场所考虑也说的过去。
2、消火栓箱按钮式给排水专业设置的,这个应该属于给排水问题,电气就是给接个线。
     
发表于 2024-6-25 10:14:54 | 显示全部楼层
室外消火栓还有箱子?还有按钮?你这是把室内消火栓给搬到室外来用了?
     
发表于 2024-6-25 10:30:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-25 10:43 编辑

也在好奇怎么会有室外消火栓箱,
另这消火栓按钮算是GB55036-2022第12.0.18条的“火灾自动报警系统设备”吗?
这株连九族也株连的太夸张了吧。

如果建筑物设了火警系统且消火栓按钮接入了火警系统,就要按IP67,
那没火警系统的建筑物消火栓按钮就可以不用,
这消火栓按钮也有等级之分?
发表于 2024-6-25 10:58:41 | 显示全部楼层
1)有时候因为消火栓保护范围的问题,消火栓会安装在建筑外部,比如一些电气用房不对内走道开门,走道上的消火栓保护不到。
2)这一条有点生搬硬套,候消火栓按钮一般是给排水图纸提要求由消火栓箱厂家配套的,跟压力开关类似,电气只是给这些设备进行接线,管不到设备选型。
     
发表于 2024-6-25 11:10:19 | 显示全部楼层
我画过好几个 从来没被提过...不过的确是要考虑进去
发表于 2024-6-25 11:18:01 | 显示全部楼层
消火栓箱的产品标准,本身就要求按钮要防护水、尘,IPX5
     
发表于 2024-7-2 10:35:22 | 显示全部楼层
室外消火栓,还要做按钮吗