[求助] 非集中控制的应急照明

[复制链接]
     
发表于 2024-6-24 10:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非集中控制的应急照明的手动控制按钮一定要在配电箱上吗,可以单独做个按钮接出去吗,应急照明配电箱放在配电间里面,火灾来了没人会去里面把他点亮吧,

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-24 10:30:22 | 显示全部楼层
类比电机控制箱:面板上应该有,从合理使用角度,配电间外疏散安全出口处或通道上也宜设置
     
发表于 2024-6-24 10:36:38 | 显示全部楼层
当然可以,有些审图的甚至会这么提
     
发表于 2024-6-24 16:13:03 | 显示全部楼层
做过多个含多层公建的项目,做法是将非集中控制的应急照明的手动控制按钮引至前台或者值班室。实际上项目验收时和正常运行时都是将非集中控制应急照明常亮。
     
发表于 2024-6-24 16:56:10 | 显示全部楼层
ziyanyihuo 发表于 2024-6-24 16:13
做过多个含多层公建的项目,做法是将非集中控制的应急照明的手动控制按钮引至前台或者值班室。实际上项目验 ...

算兼做值班照明了