[求助] 请教下,配电柜需要底部抬高吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-22 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,配电柜需要底部抬高吗?配电柜是否属于“落地式配电箱”,我看08D的图集底部都没有抬高。
配电柜图集.png
配电箱.png
     
发表于 2024-6-23 11:31:23 | 显示全部楼层
配电柜是安装在槽钢上的
电房找平后安装槽钢(一般采用10#槽钢),再铺设地面(水泥地坪、环氧树脂、地坪漆等)
     
发表于 2024-6-23 14:58:42 | 显示全部楼层
不需要抬高,与完成面平就行
     
发表于 2024-6-24 09:01:32 | 显示全部楼层
见条文说明:落地式配电箱底部适当抬高是为了防止水进入配电箱内和便于施工接线。

配电室本身已经有进线和防水措施,可以不做抬高;其他地方的需要抬高。

点评

好的,谢谢!  发表于 2024-6-24 09:12
     
发表于 2024-6-24 11:00:35 | 显示全部楼层
按规范其实我理解是需要抬高的,而且有些配电间是投用之前还要再铺上一层绝缘胶垫的,如果做平了就相当于外高内低了。但是确实有些业主就是要求瓷砖面就跟槽钢一样高,说是为了美观,我也是不理解。
     
发表于 2024-6-24 13:12:55 | 显示全部楼层
低压配电房室内完成面高于外面的过道,不需要抬高。上面那条规范是针对其它配电箱柜在其它场所落地安装的情况。
     
发表于 2024-6-24 14:13:22 | 显示全部楼层
daguang816 发表于 2024-6-24 13:12
低压配电房室内完成面高于外面的过道,不需要抬高。上面那条规范是针对其它配电箱柜在其它场所落地安装的情 ...

根据GB 50171,基础槽钢安装是有高度要求的,一些典型图例里也是这么画的:

pgaz.png
pgaz2.png