[复制链接]
     
发表于 2024-6-17 10:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
查了一下规范,室内的倒是有要求,不能贴邻潮湿场所,室外的好像就是按照建筑之间的防火间距来走,但是其实这这种室外配套的设备间可以放一起的吧?
发表于 2024-6-17 11:33:31 | 显示全部楼层
没有要求,现行规范都管不到这一块,满足基本的安装和检修距离就可以。
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 14:17:39 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-6-17 11:33
没有要求,现行规范都管不到这一块,满足基本的安装和检修距离就可以。

既然没要求 所以中间加个垃圾房隔开也是可以的了
发表于 2024-6-17 14:23:32 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-6-17 14:17
既然没要求 所以中间加个垃圾房隔开也是可以的了

不行,箱变与建筑之间是有规范要求的
     
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:19:34 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-6-17 14:23
不行,箱变与建筑之间是有规范要求的

其实也不算房间 就是那种敞开式的城市垃圾分类站 现在城市规划对垃圾分类要求蛮高的
     
发表于 2024-6-17 16:00:16 | 显示全部楼层
民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
     
发表于 2024-6-17 17:21:08 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-17 16:00
民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

其实这一条规范我一直觉得很奇葩,干式变压器设在建筑内可以,单独装就得间距3m,这感觉没什么道理啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-18 08:47:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-18 08:49 编辑

这个涉及到建筑防火间距问题,
之前我也一直心存疑惑,
不过后来看看GB50016-5.2.2民用建筑之间的防火间距(5.2.3条文说明也说了比照一、二级耐火等级建筑间的防火间距),感觉好像也说的过去:单独建造的变配电房就是另外一个单独的建筑物(包括预装式变电站,因其“安全性能较高”可以防火间距减半),两个单独的建筑物就需要有防火间距,但是把两个建筑物合二为一就不用考虑。

不过,5.2.2注中列出的可以防火间距不限的条件,这一条规范没说也适用,这个有点欠缺。
     
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:37:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-18 08:47
这个涉及到建筑防火间距问题,
之前我也一直心存疑惑,
不过后来看看GB50016-5.2.2民用建筑之间的防火间距 ...

我今天看了一下建筑的设计 就是一个大的不锈钢水箱(一体化设备) 中间加几个垃圾桶(垃圾房)然后才是室外的配电房加发电机房....
     
发表于 2024-6-18 09:45:25 | 显示全部楼层
防火间距本来就是建筑专业的事,
不明白你做电气设计的有什么不放心的?
再说你1#说的是箱变,9#是室外的变配电房,看着有点迷糊。
     
 楼主| 发表于 2024-6-18 10:25:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-18 09:45
防火间距本来就是建筑专业的事,
不明白你做电气设计的有什么不放心的?
再说你1#说的是箱变,9#是室外的变 ...

因为昨天不清楚建筑设计 今天清楚了
     
发表于 2024-6-18 17:03:40 | 显示全部楼层
最近也在做一个厂房项目,也做地埋式一体化消防泵站。你是直接预留到接线点,还是留双切箱?