账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wanglonjgg

[规范条文] 变频器直接安装在室内有规范要求吗

[复制链接]
     
发表于 2024-6-14 09:28:29 | 显示全部楼层
我觉得不管是直接安装在墙上还是支架上,按电击防护要求,伸臂范围内不能有可触及的危险带电部分,至少接线端子等处应该有外护物或遮拦防护。
     
发表于 2024-6-14 09:54:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-14 09:28
我觉得不管是直接安装在墙上还是支架上,按电击防护要求,伸臂范围内不能有可触及的危险带电部分,至少接线 ...

dqaq老师,这个一般都可以达到,像ABB的ACS510,标配是IP21,还可以加强到IP54
     
发表于 2024-6-14 10:02:40 | 显示全部楼层
xrzs7163811 发表于 2024-6-14 09:54
dqaq老师,这个一般都可以达到,像ABB的ACS510,标配是IP21,还可以加强到IP54 ...

是的。刚才查了下施耐德的ATV71系列,直接在墙上、面板上或机座上安装的,都有附加工具包,主要就是电气防护用的。像你前面那张图中的盒子,就是附加工具包中的一种。
     
发表于 2024-6-14 10:59:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-14 10:02
是的。刚才查了下施耐德的ATV71系列,直接在墙上、面板上或机座上安装的,都有附加工具包,主要就是电气 ...

你是说白色的外壳?那个是标配啊,不可能拆了外壳卖的,哪怕是装柜内也是有这个壳的。
     
发表于 2024-6-14 11:05:37 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-14 10:59
你是说白色的外壳?那个是标配啊,不可能拆了外壳卖的,哪怕是装柜内也是有这个壳的。 ...

这个确实没有用过的经验。只在实验室用过变频器,直接装在开敞式面板上,没有盒子,接线处热缩套管保护了一下。那个盒子只是看了样本上的介绍,或许理解不对。
发表于 2024-6-14 15:19:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-6-14 15:48 编辑

这不就是采用遮拦或外护物做直接接触防护措施嘛,一个是防护等级有要求(这一条容易满足),第二个是外护物与带电部件有不应小于50mm的间距要求(这一条很难满足)。需要搭配采用阻挡物的措施才行。


又查了一下《GB/T 17045-2020》和《GB/T 16895.21》,上面都没有外护物与带电部件的间距要求。相关要求只在《GB 50054-2011》5.1.6条上面有,不知道是引用了其他标准还是《低规》自己原创的条文,这一条的文解释让人有点犯迷糊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:16 , Processed in 0.086759 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表